铝合金门窗安装

组合式铝合金门窗拼装处接缝不平整,拼樘的框扇

后果 拼装接缝处强度低,刚度差在节点处易出现折线形,严重地影响外立面的美观;如果框扇出现皮楞及窜角不但影响美观也会造成门窗碰头缝不严,开关不灵活,甚至出现跑风漏气等。

措施 (1)组合式铝合金门窗拼装时场地要能保证组装的门窗整体的平整度。

(2)门窗尺寸较大时,组合安装时应拉线,靠尺随安装随检查,随校核。

(3)有皮楞及窜角的框扇先行检查处理后再拼装,如误差较大时应退场修理后再拼装。



禁忌25 地弹簧及拉手安装位置不符合图示要求,安装尺寸

后果 地弹簧安装不好将直接影响门扇的开关及使用的灵活,拉手安装位置不准,使用起来不方便,安装不规范时将可能造成拉手的脱落或丢失。

措施 (1)首先查清使用地弹簧的品种、型号、掌握其构造,了解其安装方法。

(2)安装好后要试用,并进行认真调整以满足其灵敏度要求。

(3)拉手安装尺寸及方法应熟知产品的使用说明及安装方法。



禁忌26 门窗面层污染咬色

后果 门窗保护膜受损或过早撕去,使门窗面层受到污染及沾浆,采用开刀或硬器具刮铲使表面出现划痕,局部受到污染后变色。

措施 (1)铝合金门窗与结构之间的缝隙严禁使用水泥砂浆嵌缝。

(2)嵌缝时应用塑料发泡剂或岩棉、矿棉、聚苯等松软的保温材嵌实,表面用密封胶将缝封严。

(3)对门窗表层出现局部污染,可去厂家索要与门窗用色的涂料,进行涂饰。



禁忌27 用刮刀或硬物清理门窗表面污染及粘贴

后果 由于清理门窗表面的砂浆而使用开刀等硬质材料去刮,将表面造成划痕,一是影响美观,二是使门窗表面的氧化层破坏,减少门窗的使用年限。

措施 (1)铝合金门窗要晚一点安装,为保证装饰工程的施工,可先装副框。

(2)对门窗边缝的处理必须采用填嵌松散的保温材,外立面用密封胶封口。

(3)对局部的划痕可用小毛刷沾染色液(与厂家索要)来修饰。以使其颜色一致。



禁忌28 用水泥砂浆封堵门窗与洞口之间的缝隙

后果 (1)铝合金表面光滑与水泥砂浆结合不好,易产生裂缝形成渗水通道。

(2)水泥砂浆中的碱分子对金属型材易产生电化学反应,腐蚀门窗框体,减少门窗的使用寿命。

(3)四周用水泥砂浆堵缝不利于保温,用力填嵌会使门窗框的型材受到挤压而变形,影响使用。

措施 (1)门窗框四周与墙体的缝隙应用轻质、松软、保温材填嵌如泡沫塑料条,矿棉毡条,岩棉毡条等。

(2)抹门窗套水泥时,应在门窗框外侧镶嵌5mmX8mm米厘条,留出槽口,防止水泥砂浆直接与框接触,槽口处用密封胶填平压实。



禁忌29 过早撕去门窗的保护膜,任意踩踏已安装好的门窗

后果 过早撕去门窗保护膜会使门窗受到污染影响交工时的美观及颜色均匀一致;外檐装饰施工时门窗洞口无疑地会形成上下架子的施工通道,将门窗框的下坎踩坏、变形无法使用,必须重新更换下坎型材。

措施 (1)门窗安装前要检查保护膜有无损坏,对已破损的保护膜应修好后再安装。

(2).室内外湿作业没完成时不能撕去保护膜,保护膜应在交验前撕去。

(3)门窗框装好后应用木板条加以保护,防止砸碰损坏。

(4)考虑外檐装饰上下架子的需要,可留下一个门框(或窗框)后装,此处作为施工通道使用。



禁忌30 密封条安装时拉得过紧或整条安装。

后果 门窗使用后由于密封条暴露在空气中阳光下会产生收缩、老化、变形,如果安装时密封条拉得太紧,收缩后易脱落,影响门窗气密性、水密性和隔声等功能。

措施 (1)密封条安装应与玻璃和玻璃槽口紧密连接并保持自由状态不要拉得过紧,并留有2~3cm的余量。

(2)密封条安装时在拐角处应切割成45°角压紧压实,并用胶粘剂粘牢。



禁忌31已装好的门窗不采用保护措施

后果 造成门窗框扇的损坏,轻则污染、伤坏表层质量、失去光泽和产生麻点,重则要返工重新更换。

措施 (1)已装好的门窗严禁随意当作上下架子的施工通道。

(2)电气焊施工应远离门窗框扇,必要施工时应做好遮挡,并设专人管理,防止电气焊火花碰溅到铝材表面而形成麻点。

(3)湿作业完成后及时用水刷去污物并用棉丝擦净表面。



禁忌32铝合金下框槽口内不设流水孔,或流水孔位置安装

后果 雨后铝合金窗下框槽内存水、排不出,久后可洇湿窗下墙,损坏浆活;冬季下框槽内的冷凝水易结冰,窗户开不开,影响使用。

措施 要按图示尺寸及要求在下框槽内设置流水孔,并留有排水通道,以保证水的畅通。
我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:54:38    
#
钢门窗安装

目前国内建筑所采用的钢门窗多为空腹及实腹两种,这些产品均在工厂预制加工,按其建筑上所要求的规格型号运到现场安装。所以对产品的质量要严格地检查,运输及现场存放要保证其门窗不变形、不损坏。安装时应先装样窗,经甲方确认后再批量安装,其安装质量应保证牢固、开关灵活、配件齐全,封闭良好。



禁忌11 钢门窗翘曲和窜角

后果 由于钢门窗的翘曲和窜角后, 门窗框扇将不在一平面内,扇的受力部位不均匀,开关的灵活性、密封性受到影响,严重时可能使扇关不上或开不开。

措施 (1)把好钢门窗的进场检验关。

1)钢门窗有出厂合格证。

2)各节点焊接必须牢固平顾,不开焊。

3)运输过程中门窗没变形。

(2)钢门窗存放地点要干燥,场地应平整。保管要加强。

(3)安装前认真检查无翘曲,无窜角再安装。



禁忌12 钢门窗安装及固定方法锚误。

后果 钢门窗的固定方法错误或由于安装困难随意切割安装时的固定点,使钢门窗安装后固定不牢,甚至活动,将门窗框与洞口四周的水泥灰缝拉裂,造成钢门窗开关困难。

措施 (1)采用预埋铁件固定在结构洞口上将其与钢门窗设置的铁活焊接牢固。

(2)采用燕尾螺栓预埋在门窗洞口预留的yL洞内使之与门窗框固定。

(3)安装固定方法可选前两法之一,进行与结构的固定后,再用砂浆分层嵌缝,使钢门窗与结构连接紧密不松动。



禁忌13 上下钢门窗不颐直,左右钢门窗标高不一致。

后果 由于钢门窗安装时没找规矩,将直接影响外装饰的横竖线条的交圈质量,影响外立面的美观。

措施 (1)从上到下找好垂直线,以控制门窗安装的位置。

(2)找出每层的窗台标高,拉通线找出门窗安装的标高。

(3)根据外饰面装饰材的选用,找出外饰面层的基准线(可抹灰饼为标志)往里返出门窗安装的位置。



禁忌14 门窗开关不灵活。

后果 由于门窗的皮楞,窜角,以及抹灰不规范等原因均可影响门窗开关的灵活性,使门窗开启和关闭造成困难,也可能发生门窗开启时上碰磺险,下蹭窗台。

措施 (1)门窗安装前对内外墙装饰层的厚度,以抹灰饼或充筋加以控制,以确定门窗安装距外墙的位置。

(2)抹灰时严格掌握门窗扇开启后应与磁睑及窗台留有余量,以保证开关灵活。

(3)在开关不灵活时,应检查门窗安装后有无变形,翘曲和窜角,如有上述通病要及时修理。



禁忌15 门窗开启方向不到位。

后桑 一般门窗开启后应达到90°,如门窗扇开启后不到位,达不到90°,将直接影响到使用,影响用户的通风及采光效果。

措施 (1)注意门窗口角处的持灰不应小于90°角。

(2)加强抹灰口角的检查,不符合要求时应及时修复好。



禁忌16 钢门窗开焊或补焊质量粗糙,未刷防锈漆。

后果 在施工安装过程中,局部节点或合页处焊点开焊,在使用时造成蹭地、蹭墙,开关不灵:或局部补焊后,焊缝粗糙,药皮没清除,焊缝不连续,不刷防锈漆,严重影响美观。

措施 (1)严禁运输钢门窗时实行野蛮装卸任意摔扔,以免造成焊点的开焊。

(2)严禁将门窗框扇作为架子的支点使用,防止对门窗框扇进行压、砸、顶、碰。

(3)发现焊点开焊后及时进行外焊处理,要求焊缝要饱满,焊接牢固,药皮清净,刷漆认真。



禁忌17 钢宙泪装披水。

后果 有上下窗的组合窗,在其下窗的上樘上边未装披水,碰到雨季时,雨水将顺窗而流入室内,涸湿墙面,影响使用。

措施 (1)严格审图查其设计图纸有无披水的设计和要求,如没有,应及时与设计为洽商增加之。

(2)安装时加强检查,查其有无漏装。

(3)验收时认真查看,如确系漏装应补焊披水,以利使用。



禁忌18 五金配件不齐全、不配套,型号与门窗不匹配。

后果 使用时开关不灵活,配件易松动,或丢失,或固定不牢。

措施 (1)选门窗时一定要选用同一型号的五金配件进行安装,同时在加工备料时应根据零配件易损情况留有余量。

(2)安装五金配件一定要牢固及灵活,安好后应试用,直至达到开关灵活。



禁忌19 纱扇剃纱粗糙,纱头外露。

后果 压纱条与门窗裁口不配套,压纱螺钉间距过大,绷纱不紧,纱扇易出现鼓兜及纱头外露,影响使用年限,在清洁擦洗时易伤坏手部。

措施 (1)采用与裁口配套的钢压条。

(2)固定压纱条所用的自攻螺钉间距不可过大,纱要压紧压牢。

(3)裁纱时要贴紧压条,井及时将纱头清净。



禁忌20压纱条采用的自攻螺钉太长,螺钉尖头外露。

后果 在使用后或清理时易伤人手。

措施 (1)选用合适的自攻螺钉。

(2)如选用的自攻螺钉过长,应在安装时及时将尖头剪去,并用钢锉锉平,以利使用,不伤人。



禁忌21 玻璃卡子过长,尖头外露在油灰外面。

后果 钢门窗的玻璃卡子选用的太长,压住玻璃、抹油灰,而卡子的尖头还露在八字油灰的外面,擦玻璃时不留神会伤手指。

措施 (1)通过安装玻璃做样板查其卡子的长短是否合适?如过长时应先将卡尖剪去后,再行安装。

(2)抹好油灰后应使其卡于含在其内不能外露。



禁忌22 组合钢门窗拼装构件的选用不符合设计及规范要求,拼缝处未满嵌油灰且无盖缝板。

后果 拼装的组合钢门窗刚度强度不够,受到撞击、振动、风压等外力作用下产生变形大、晃动大、密封性差与墙体周边易产生裂缝,拼缝处产生透光和渗漏。

措施 (1)采用组合钢窗应按图施工,拼装构件的选择应符合设计图的要求,强度、刚度应严格控制。

(2)注意检查拼缝质量,以严密不透光为准。

(3)拼缝处应在背面满刮防水腻于或油灰封闭牢,防止透风、渗水。



禁忌23 纱门窗油漆涂刷粗糙,或防锈漆外漏,或污染纱扇

后果 影响使用年限和影响美观。

措施 (1)纱门窗的油漆涂刷应与钢门窗油漆同一检查标准。

(2)表层油漆一定要涂刷到位,不能外露防锈漆。

(3)纱门窗企口线的油漆涂刷要整齐防止污染纱面层,以保持纱面的美观。
我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:54:54    
#
木门窗安装

木门窗安装质量直接影响外立面装饰效果的整齐及美观,更影响用户的使用。所以,要求施工单位在安装木门窗时除应注意其框扇与结构的牢固性,更要注意五金配件的安装位置及固定要牢,开启要灵活,缝隙均匀,密封性好,以达到使用功能。



禁忌1 门窗框四周不做防腐处理

后果 造成门窗框的变形影响开关的灵活及木材与混凝土或砖墙接触易受其腐蚀,缩短木门窗的使用寿命。

措施 (1)木门窗框安装前必须对其四周进行防腐处理。

(2)未进行防腐处理的门窗框不能上墙安装。要设专人检查把关。



禁忌2 门窗框安装左右不拉通线,竖向不找垂直。

后果 门窗框安装后左右不通线,上下不顺直,外装饰影响横竖线条的协调,内装饰影响木贴脸及装饰线的安装。

措施 (1)根据外墙的灰层厚度拉通线,找好门窗框距外墙的位置;根据门窗中线从顶层开始吊垂直,找出各层的门窗框垂直方向的安装位置。

(2)对先立口后抹灰的墙面,应按上法先找出门窗框的安装位置,立口后并做好支顶后再抹灰。

(3)轻质墙的门框安装应与墙身龙骨一并考虑施工完成。并注意其拉接牢固。



禁忌3 门窗框边的缝隙大小不均,填嵌不密实。

后果 施工时门窗洞口位置留置不够准确安装时找垂直后发现门窗洞口边缝大小不均,这样给边缝的填嵌造成困难,如缝隙填嵌不实会形成缝子开裂,框体松动,严重时会造成透风及渗水。

措施 (1)结构施工时应严格地控制好门窗安装位置及标高,一般情况下门窗框上皮应低于门窗过梁10~15mm。

(2)门窗框与墙体四周的缝隙用1:3水泥砂浆分层嵌实,塞严;如缝隙过大超过3cm应使用豆石混凝土填嵌密实,并注意对,填嵌的砂浆或豆石混凝土进行浇水养护,在其凝固前防止振动。



禁忌4 门窗框安装不牢,松动。

后果 由于木砖的数量少、间距大、或木砖本身松动,门窗框与木砖固定用的钉子小,钉嵌不牢,门窗框安装后松动,造成边缝空裂无法进行门窗扇的安装,影响使用。

措施 (1)结构施工时一定要在门窗洞口处预留木砖,其数量及间距应符合规范要求,木砖一定要进行防腐处理;加气墙,空心砖墙应采用混凝土块木砖;现制混凝土墙及预制混凝土隔断应在混凝土浇筑前安装燕尾式木砖固定在钢筋骨架上,木砖的间距应控制在50—60cm为宜。

(2)门框安好后,要搞好成品保护,防止推车时碰撞,必须将其门框后缝隙嵌实,并达到强度后,方可进行下道工序。

(3)严禁将门窗框作为脚手板的支撑或提升重物的支点,防止将门窗框损坏和变形。



禁忌5 合页槽开得过大,边缘不整齐,合页不平,螺钉松动,螺钉头斜露。

后果 合页槽开得深浅大小若不合格,除影响美观外还由于合页安装不合适,影响开启的灵活,由于螺钉的松动而对扇的开关灵活形成困难。

措施 (1)装合页前提前划好线,按合页的厚度剔槽,不可过大过深。

(2)门窗安装时应根据门窗的尺寸、型号、选用配套的合页及螺钉,螺钉应钉人1/3拧人2/3,螺钉拧人时用力一致,不可偏斜,更不可将螺钉砸人安装。

(3)如螺钉拧人时遇上木节,应更换位置安装:或用木钻在木节上打眼下木楔后再行安装。



禁忌6 纱扇压条不顺直,钉头外露,纱边有毛刺。

后果 由于压纱条不顺直,故纱压的松紧不一致,使用后纱面易出兜儿;钉头外露及纱边毛刺则影响美观,又影响使用。

措施 (1)压纱条尺寸应与裁口吻合。

(2)提前将钉帽砸扁,钉后用钻子将其钉帽钉人水条中。

(3)裁纱时尺寸要合适,不要留有纱头,裁下的纱及时清净,用扁铲将毛刺除净。



禁忌7 门窗缺五金或五金安装位置不符要求。

后果 有的缺挺勾,有的缺插销,没按图纸及规范要求,随意安装,影响使用。

措施 (1)认真看图根据图纸中小五金表提前备料。

(2)安装前先做样板以确定其安装是否满足使用要求,经甲方认可后再进行大面积安装;对图纸上注释不详的情况也可通过样板解决。

(3)安装时认真,检查时仔细。



禁忌8 门窗扇翘曲(皮楞)

后果 框与扇不在同一平面内,扇关不严或局部不严,影响使用。

措施 (1)重视检查产品合格证,特别查看门窗料的含水率是否符合要求。

(2)现场存放场地要平整,干燥,码放合理,排列整齐。

(3)如发现翘曲,应先处理将其压平后再安装。小的翘曲可通过安装时用合页及螺钉进行调整。



禁忌9 门窗开关不灵活或走扇

后果 因掩扇时缝隙留的过小,受潮后,使之开关困难,或缝隙过大,口扇不密封,透风,加之合页安装不好,使门窗开启后不能停止固定,而有走扇现象。

措施 (1)门窗框装好后必须垂直无误,才可安装窗及门的扇活。

(2)正确选用合页及安装用的螺钉。

(3)安装门窗扇时掌握好缝隙的大小应符合规范要求:门窗扇对口缝、扇和框间留缝宽度1.5~2.5mm,框与扇上缝留置宽度1~1.5mm,窗扇与下坎留缝2—3mm.

(4)检查颌轴应在同一直线上,以保持扇的开关灵活,不走扇。



禁忌10 门窗扇下垂。

后果 由于门窗扇过重,合页使用尺寸偏小,使用后扇下垂,表现为蹭地或蹭窗台,开关不灵活,严重者易造成门窗损坏。

措施 (1)门窗扇及框用料品种相匹配。

(2)门窗玻璃厚度、尺寸应与框扇料相吻合。

(3)使用合页大小,螺钉尺寸与扇的重量相符。

(4)修刨扇时,有意识地在不装合页的一边少修刨lmm以内,让扇装好后稍有挑头留出下坠的余量。

(5)扇有轻微下垂时,可以把下边的合页垫起一些,但不要影响主缝。


我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:55:13    
#
预制花饰安装

花饰在装饰工程中能起到画龙点睛的作用,一定程度上体现一种建筑风格。因此,花饰的品种、规格、图案、安装位置和方法必须符合设计要求,才能完美地体现设计意图和装饰格调。制作花饰所用的材料品种、规格繁多,但目前多数材料还是用脆性材料制成。因此,安装要特别细心,做到安装牢固,无松动、裂缝、翘曲和缺棱掉角;花饰表面应洁净;安装接缝吻合严密、色调一致。



禁忌32 花饰制作不精细,运输、贮存、安装时沾污表面。

后果 由于制作不精细,运输、贮存、安装不细心,都会污染表面,影响花饰图案质量,有的甚至缺棱掉角,难以体现装饰效果和风格,影响整体观感质量。

措施 (1)应加强装卸运输过程的管理,运输时要妥善包装,避免受到剧烈的振动。装卸时,要轻拿轻放,选好受力支承点,防止晃动、碰撞损坏、磨损花饰。

(2)贮存时要垫放牢固,不准悬挑太长,堆放过高,受日晒雨淋。

(3)安装后要注意成品保护,应用塑料膜封闭,以保洁净,易受碰撞的低处要用板材封闭,防止碰坏。

(4)拆架子,托运材料、设备及工具时,注意不要碰撞花饰。



禁忌33 不根据花饰的材质和轻重选择合适的安装固定方法。

后果 花饰按材质分,有木制花饰,水泥砂浆花饰,混凝土花饰,水刷石花饰,金属花饰,塑料花饰,石膏花饰,烧土制品花饰等。应根据不同的材质和花饰的形状、重量来选择安装固定方式。安装方法不当,将影响花饰安装的牢固性。

措施 (1)按设计要求选择花饰品种,确定安装固定方式,选用适宜的安装材料。

(2)粘贴法安装:一般轻型花饰采用粘贴法安装。根据花饰材料,可选用水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、粘结剂作粘结材料。必要时再用钢销子、螺丝等与结构连接牢固。

(3)螺丝固定法安装:较重的大型花饰,宜采用螺丝固定法安装。安装时将花饰的预留孔眼对准结构预埋固定体,用镀锌螺丝或钢螺丝拧紧。

(4)螺栓固定法安装:重量大,大体型的花饰采用螺栓固定法安装,将花饰的预留孔对准安装位置的预埋螺栓,用螺母及垫块板固定并加临时支撑,基层与花饰表面留出缝隙,用1:2水泥砂浆分层灌缝。

(5)焊接固定法安装;大、重型金属花饰用焊接法安装固定。



禁忌34 花饰安装时,花饰表面和安装花饰的基层不洁净。

后果 花饰表面不洁净的原因有:在制作时模具涂刷隔离剂不匀、或漏刷,且在低凹处有积存,贮运中管理不善造成污染。花饰背面及安装花饰的基层不洁净会影响花饰的粘结牢固,会使花饰松动、空鼓,严重时会导致胶粘花饰脱落。

措施 (1)在制作花饰时,模具涂刷隔离剂必须均匀,不漏涂,不积存。

(2)花饰在贮运中要有妥善措施,防止花饰被污染。

(3)对花饰的背面及其安装花饰的基层,事先都必须清理干净,确保花饰粘结牢固。



禁忌35 石膏花饰拼装接缝不平,整体饰面不平,花饰与基体有缝隙。

后果 安装花饰前未经挑选,使用的花饰有翘曲变形或厚薄不一;在花饰固定时,没有找直、找平;在粘结砂浆未凝固前被碰动;腻子配比不准,或配好后存放时间过长,都会造成石膏花饰拼装接缝不平,缝隙不均影响装饰观感效果和粘贴牢固。

措施 (1)安装前,事先应对花饰制品进行挑选,对翘曲变形大而又不能调整的应剔除,把误差接近的组合后安装。安装时必须接缝平整,整体线条顺直。

(2)必须在找平后才能固定。

(3)对未粘贴牢固的花饰不能碰动,要加强成品保护。

(4)石膏腻子应选用正确的配合比,计量必须正确,配料宜在规定时间内用完。



禁忌36 水泥花饰不按水泥、混凝土特性操作。

后果 水泥花饰安装不根据水泥、混凝土特性操作的表现有:基层未清理干净,或润水不足,花饰背面未清除浮灰及隔离剂等污物,安装固结时漏涂水泥砂浆结合层(或涂刷不匀),砂浆充填不密实;夏期施工,未遮阴防爆晒,冬期施工,砂浆在硬化前受冻,使花饰的粘结率减弱或破坏。

措施 (1)清理基层,洒水湿润。

(2)清除花饰背面的隔离剂与浮灰,并事先润湿。

(3)控制粘结砂浆配比,并均匀涂刷结合层,应随涂随粘结。

(4)分层填塞砂浆,必须饱满。

(5)夏期施工要注意遮阴防曝晒,冬期施工,要注意砂浆的抗冻及保暖,防止粘结砂浆在硬化前受冻。



禁忌37 木花格弯曲变形,有刨痕,手感粗糙不光滑。

后果 直接影响装饰观感效果。

措施 (1)木材含水率应符合设计规定。

(2)选用优质并符合等级要求的优质木材加工花格。

(3)必须进行构造设计,用料断面应确保花格刚度和连接牢固。

(4)调整木材加工参数,手工加工必须精细。

(5)花饰应认真检验、挑选,进场后不得露天堆放。安装好的花饰经检验不符合要求的应返工纠正。

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:55:32    
#
塑料踢脚板安装

塑料踢脚板曾经被广泛应用,因为它能节约木材、安装方便,且能制作成各种颜色。塑料踢脚板的品种、规格、色调要符合设计要求,外观质量不得有裂缝、起泡、弯曲,扭翘等缺陷。安装时做到接缝平整、高度一致,卡固牢靠,出墙厚度一致,表面色调均匀、洁净。



禁忌28 蹋脚板不验收就安装。

后果 由于踢脚板进场后不验收,将不合格的成品用于安装,致使踢脚板安装质量不合格。

措施 (1)加工定货时要选择好厂家,要选择有资质的厂家定货。

(2)进场后应进行检查验收,合格产品应合理码放,以免受潮变形。



禁忌29 蹋脚板安装前不认真弹线找平,安装固定卡上下不一致。

后果 由于安装固定卡上下不一致,安装前又未认真弹线找平,使踢脚板上口不平,造成质量缺陷。

措施 (1)根据塑料踢脚板的高度,按地面标高找准踢脚板上口标高弹水平线。

(2)按踢脚板上口标高水平线,弹固定卡水平线,安水平卡时要拉通线。

(3)踢脚板安完后要进行检查,上口不平的要修理好。



禁忌30 蹋脚板接缝不平。

后果 由于固定卡出墙不在一个平面上,造成踢脚板接缝不平,影响观感质量。

措施 (1)拧固固定卡前检查木楔出墙是否一致,拉线找平顺。

(2)有接头的踢脚板应划好接头位置线,在接头两侧均应下木楔,以使接头处的踢脚板均能有固定卡固定。

(3)阴阳角处的接头应做成坡接。



禁忌31 蹋脚板与墙面缝隙过大。

后果 由于固定卡安装时定位出墙尺寸错误造成踢脚板与坪面间隙缝过大,影响安装质量。

措施 (1)在安装木楔前要检查墙面水平方向是否平直,墙面有凹凸的要进行修理。

(2)安装固定卡要拉通线,以墙面凸出处踢脚板靠紧为佳。

(3)踢脚板接通线安装完后如仍有1~2mm小的缝隙.,由油工用墙腻子将缝隙填满。
我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:55:49    
#
窗台板、暖气罩安装

窗台板有木制窗台板、水泥窗台板、水磨石窗台板、天然石料窗台板和金属窗台板:暖气罩也有金属暖气罩和木制暖气罩,还有活动暖气罩和固定暖气罩之分。窗台板和暖气罩安装应做到镶钉牢固、无松动,表面光滑、棱角方正、位置正确、割角整齐、接缝严密、平直通顺。

禁忌22 窗台板、暖气罩安装位置的预埋件设置不合理、且有松动,窗台板底部未找乎垫实。

后果 导致安装松动。窗台板经常放物品,住户有时还养花和脚踩,如果安装松动会影响安全和使用功能,暖气罩与木制窗台板连在一块安装时,如松动同样造成安全隐患。

措施 (1)检查窗台板、暖气罩安装位置的预埋件。是否符合设计及安装的连接构造要求,如有误差应进行修正;有松动的要重新预埋牢固。

(2)窗台板底部应垫实,安装时插入窗框下冒头的裁口。以防止窗台板松劲。

(3)木制窗台板宽度大于150mm的,拼合板面底部横向应穿暗带。长度超过1500mm时,除靠墙两端设木砖外,中间每500mm间距应增设预埋木砖。

(4)构造上需要设宽台板支架的,安装前应核对固定支架的预埋件。支架焊接应牢固,安装平正,使支架受力均匀。

(5)暖气罩固定时各连接件应安装牢固,螺丝应拧紧。

Devil宽台板和暖气罩安装后都要先进行自检,自检合格后才进行检查验收,符合要求后才进行下道工序。



禁忌23 窗台板安装时不拉线找直,不以标高找平。

后果 由于安装时未拉线找直和以标高找平,造成窗台板不平不直,安装不牢固。导致质量缺陷和影响观感。

措施 (1)根据设计要求的窗下框标高、位置,划窗台板的标高、位置线,为使同房间或连通窗台板的标高和纵横位置一致,安装时应统一抄平,使标高统一无差。

(2)窗台板有支架的,支架首先要找平找直,以使受力均匀。

(3)安装窗台板时要用小水平尺找平;连通窗台板要拉通线找直。

(4)窗台板底捻灰要严、捻实,支架应牢固,以不使受力而变成不平不直。

(5)多块拼接窗台板若厚度有误差,注意同规格在同部位使用。



禁忌24 出墙、压墙不一致。

后果 由于施工不认真,或者窗框下未留量,施工又怕费事,造成出墙、压墙不一致,影响工程质量。

措施 (1)窗台板安装应在抹灰和装饰层施工时和窗框安装后进行。

(2)窗台板安装前应检查窗框下和窗口两边是否有安装窗台板的空隙留量,如果不够应剔凿处理。

(3)窗台板出墙和窗口两边压墙以30mm为宜,所有房间窗台板出墙和窗口两边压墙均应一致。

(4)有暖气罩的窗台,窗台板底外棱应在暖气罩上棱外,以凸出10~20mm为宜。

(5)由于墙面不平直连通窗台板如果不能保证窗台板外棱在同一直线上时,应首先保证窗台板外棱平直,墙面相差大的须修理墙面。



禁忌25 外窗台抹灰塞口不严密,窗台板台面低于外窗台,且窗台板下垫灰不严。

后果 外窗台抹灰、塞口不密,窗台板台面低于外窗台,或窗台板下垫灰不严,都会导致窗台板下渗水,严重影响使用功能。

措施 (1)结构施工时窗口下坎标高要严格控制。立窗框前应考虑窗框下冒头裁口高于外窗台20mm。

(2)窗台板安装前应检查窗框标高,以及外窗台抹灰的严密性,发现问题及时解决。

(3)窗台板插入窗框下冒头裁口处应严密,窗台板下塞严、塞实。



禁忌26 暖气罩制作粗糙,有的没有回气口。

后果 由于暖气罩进场不验收,安装前又未进仃修理,造成有的暖气罩粗糙,影响美观;有的暖气罩没有回风口,影响使用功能。

措施 (1)暖气罩进场要进行检查验收,其材料的品种、材质、颜色应按设计选用,不允许有扭曲变形。

(2)发现有不合格的暖气罩时,问题严重的应退回厂家,问题一般的修理后再安装。

(3)暖气罩应有回风口,没有回风口的暖气罩应找设计或钻孔回风。



禁忌27 暖气罩安装未弹定位线,固挂件位置不准。

后果 未弹定位线,固挂件位置不准,造成暖气罩安装不平不正。影响美观和使用功能。

措施 (1)窗台板安装定位时,要核对暖气罩的高度,并弹暖气罩的位置线。

(2)如挂件位置不准,施工时应找正以后进行暖气罩的安装固定。

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:56:02    
#
挂镜线、贴脸板、压缝条安装

挂镜线、贴脸板、压缝条是属于装饰线条,制作安装都很简单,既起到压盖门框与墙面两种不同材料接缝的缝子,又能起到美化环境、衬托装饰效果的作用。因此,操作时要精心,不放过每个细部的质量要求,选用的材料品种、规格、形状、颜色符合设计要求。



禁忌18 接头采用齐头对接,木制条厚度不一。

后果 采用齐头对接的方式,难以保证接缝严密,当墙面变形或温度影响时,造成错槎或接缝明显;木制条厚薄不一,墙面不平也造成接头错槎,错槎和接缝明显的质量缺陷影响观感,甚至有的会发生翘曲。

措施 (1)安装前,要检查加工品的树种、材质、规格,加工质量应符合图纸要求。不能有死节缺陷,不能翘曲、变形、变色。

(2)在安装部位先量尺,处理接头和转角位置;设计无特殊要求时,接头应成45°角;转角处应按角度的大小刨成坡角相接。所有接头不准齐头对接。

(3)做好割角接头后应预装,修理找正,使接头严密、割角整齐。

(4)墙面要平整,木制条厚度要一致。

(5)贴脸和压缝条做到只能在拐角处接缝,水平和垂直方向均用整条板。



禁忌19 安装贴脸板部位的抹灰或面层装饰工作未完,地面未做完就进行贴脸板安装,贴脸板未钉固在门窗框上。

后果 贴脸板安装部位的装饰工作及地面未做完,难以确定贴脸板条长度和接头,易造成“吊脸”现象,同时易造成盖缝不严,盖宽难以保证;未钉固在门窗框上,在受碰撞冲击时松动、脱落,影响装饰质量和使用效果。

措施 (1)贴脸板安装前门窗框应安装完毕,嵌缝及抹灰工作已结束,地面已做完。

(2)木制贴脸板应采用门窗框相同树种的木材,含水率不大于12%。不得有裂纹、扭曲、死节等缺陷。

(3)根据贴脸安装位置,空好长度和接头,转角应采取45°角斜面对接。

(4)先预装后固定,预装后检查贴脸板盖住抹灰和其他面层,盖宽不小于10mm。

(5)将贴脸板钉固在门窗框上,钉帽砸扁冲入,钉距以不大于100mm为宜,使割角整齐,接缝无错边,平直光滑。



禁忌20 木制条宽窄不一,安装前不认真划线、未吊垂。

后果 由于安装挂镜线前未划线找平,安装贴脸和压缝条未吊垂,造成不平、不直;未认真选料造成宽窄不一,影响观感质量。

措施 (1)安装前应检查挂镜线固定点是否有标志,接缝与门窗框的平直度。

(2)挂镜线要按安装标高划线定位,要考虑门窗高度、电盒位置、窗帘盒位置与挂镜线交圈和高低的效果,做到标高一致。

(3)贴脸板和压缝条定位时,应根据设计压框宽度,使压余量尺寸一致。

(4)安装时要认真选料,同一房间的挂镜线、贴脸、压缝条必须宽窄一致。



禁忌21 木认真挑选材质,将色差较大的木制条用在同一房间或同一部位处。

后果 由于没有认真选料,或污染等造成颜色不一,影响观感质量。

措施 (1)要认真选料,同一房间或同一部位相接处要选择树种、规格一致、颜色一致的加工品。

(2)木制挂镜线、贴脸板、压缝条不得有裂缝、扭曲、死节等缺陷,加工制作与安装时遇有死节缺陷,应挖补粘制牢固,修饰美观。

(3)“线条”进场后应先刷一道底油,以防污染。


我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:56:36    
#
木护墙、木筒子板安装

木护墙板一般用于客厅、会议厅等,要求有很高的装饰效果。



禁忌19 安装贴脸板部位的抹灰或面层装饰工作未完,地面未做完就进行贴脸板安装,贴脸板未钉固在门窗框上。

后果 贴脸板安装部位的装饰工作及地面未做完,难以确定贴脸板条长度和接头,易造成“吊脸”现象,同时易造成盖缝不严,盖宽难以保证;未钉固在门窗框上,在受碰撞冲击时松动、脱落,影响装饰质量和使用效果。

措施 (1)贴脸板安装前门窗框应安装完毕,嵌缝及抹灰工作已结束,地面已做完。

(2)木制贴脸板应采用门窗框相同树种的木材,含水率不大于12%。不得有裂纹、扭曲、死节等缺陷。

(3)根据贴脸安装位置,空好长度和接头,转角应采取45°角斜面对接。

(4)先预装后固定,预装后检查贴脸板盖住抹灰和其他面层,盖宽不小于10mm。

(5)将贴脸板钉固在门窗框上,钉帽砸扁冲入,钉距以不大于lOOmm为宜,使割角整齐,接缝无错边,平直光滑。



禁忌20 木制条宽窄不一,安装前不认真划线、未吊垂。

后果 由于安装挂镜线前未划线找平,安装贴脸和压缝条未吊垂,造成不平、不直;未认真选料造成宽窄不一,影响观感质量。

措施 (1)安装前应检查挂镜线固定点是否有标志,接缝与门窗框的平直度。

(2)挂镜线要按安装标高划线定位,要考虑门窗高度、电盒位置、窗帘盒位置与挂镜线交圈和高低的效果,做到标高一致。

(3)贴脸板和压缝条定位时,应根据设计压框宽度,使压余时,应用木钻引眼,再钉钉子。砸扁钉帽,顺木纹冲入板面1~2mm

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:57:05    
#
楼梯扶手安装

木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其材质、尺寸、形状按设计要求,含水率不得大于12%。塑料扶手系化工塑料产品,断面形式、规格尺寸及色彩按设计要求选用。

楼梯扶手安装是一项技术性很高的工序。要做到安装牢固、位置正确,割角线准确、整齐,按缝严密、坡度一致,粘结牢固、通顺,螺帽平正,出墙尺寸一致。



禁忌12 安装固定扶手的栏杆及预埋件不牢固。

后果 由于安装固定扶手的栏杆、预埋件不牢固等原因造成安装扶手固定不牢固,存在严重的安全隐患。

措施 (1)安装扶手前应检查安装固定扶手的预埋件(木砖或铁件)是否牢固,是否有松动现象,木扶手人墙应作防腐处理。

(2)检查栏杆是否安装牢固。靠墙栏杆与墙应有拉结点;上下跑栏杆间应有连接片,以达到稳定性。

(3)木扶手人墙的深度要保证lOcm以上,并固定牢固。

(4)粘结木扶手用的粘结料应认真检查是否合格,粘结牢固。



禁忌13 楼梯木扶手粘结对缝不严、开裂。

后果 木扶手一般用硬杂木加工制作,安装后要求平整光滑,固定牢固。但扶手接缝处理不当,粘结不良,会造成扶手接槎不平,接缝开裂,既影响装饰美观,也导致使用不便。

措施 (1)木扶手材料的材质规格、尺寸、形状要按设计要求。木料材质应纹理通顺,颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝扭曲等缺陷,含水率不得大于12%。

(2)安装前应对扶手的坡度、转角形状、尺寸进行检查,发现问题及时修正。

(3)木扶手安装由下向上安装,先按栏杆斜度配好起步弯头。一般木扶手宽度在70mm以内的可以用扶手料配制弯头,采用45°角断面粘接,断块的粘结区段内最少要有三个螺钉与支承件连接固定;宽度大于70mm的扶手,接头除粘结外,还应在下边作暗榫,也可用铁件铆固。

(4)高级装修中的楼梯扶手采用整块弯头。整体弯头应做足尺大样的样板,在弯头料上按样板划线制作。

(5)接头处以45‘角断面粘结时,应使用符合要求的粘结剂,并要注意操作环境的温度。

Devil安装粘结牢固,进行整修刨光后,宜刷一道底子漆,以防受潮变色。



禁忌14 楼梯扶手底部开槽深度不一致,栏杆扁钢或固定件不平整,塑料扶手对接不好。

后果 由于扶手底部开槽深度不一致,栏杆扁钢或固定件不平整,塑料扶手焊接对接不好,造成楼梯扶手接槎不平,影响观感和使用效果。

措施 (1)安装扶手前,应检查栏杆扁钢或固定件是否平整,尤其是焊缝处要磨平整。

(2)弯头下面刻槽应与栏杆扁钢紧密结合,不得松动。

(3)扶手底面开槽深浅一致,扶手与扁钢用木螺丝拧紧,间距不得大于400mm,不得用锤子直接打入。

(4)塑料扶手焊缝用塑料焊条焊接,填缝应饱满,焊缝的高度要一致。

壁柜、吊柜安装

壁柜、吊柜是最常用的柜,一般用来贮藏或摆放工艺纪念晶,扇有透明玻璃扇和木扇之分。壁柜和吊柜的安装要满足装饰效果,达到美观大方,又要具有很强的功能要求。在安装壁柜、吊柜时要做到安装牢固;柜扇截口顺直、创面平整光滑;活扇安装应开关灵活、稳定、无回弹和侧倾;框的盖口板、压缝条压边尺寸一致。

禁忌7 固定柜框用的木砖、预埋件松动,且设置点少。

后果 由于木砖、预埋件安装松动或固定点少等原因,造成柜框安装不牢,存在严重的安全隐患,甚至有的发生生命财产事故。

措施 (1)壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前完成,这样抹灰后使框架更加牢固,同时减少抹灰修补量。

(2)柜与墙的连接点间距应不大于50cra,预埋的木砖、埋件首先要牢固。

(3)轻骨料砌块预埋件和木砖应专门制作,预埋铁件和木砖的混凝土砌块,砌于框需固定的位置。

(4)石膏板墙和GLC板上不宜安装吊柜,如需安装,上框要固定于楼板底皮,下框应用吊杆吊于楼板底下。不能直接受力于板墙上。

(5)框与木砖的连接钉子要钉牢;钢框与铁件要焊接牢固。

Devil吊柜如果是碗柜要适当加密连接点和吊杆。

(7)靠墙贴地面的木料要作防腐处理。



禁忌8 拒框安装时不弹线套方,不找正吊直,而且顺墙走。

后果 由于柜框安装时不弹线套方、找正、吊直,而是顺墙走,致使柜子安装不平、不正,造成边框与墙缝大小不一,由于框皮楞安扇时带来一定难度,观感质量很差。

措施 (1)利用室内统一标高线和柜的尺寸,弹出柜框安装线。

(2)框架固定前应先校正、套方、吊直,核对标高、尺寸、位置准确无误后,才可进行固定。

(3)如果遇到基体施工留洞不准,造成墙不方正,或楼板底高低不平时,不能在安装框时顺墙、板走,所造成的墙和板不平、不正问题单独处理。

(4)弹线找方正后行检查,发现问题及时解决。



禁忌9 压条宽窄不一、颜色不一、接缝明显。

后果 盖口条、压缝条加工、采购、安装时不认真,造成宽窄不一、颜色不一、接缝明显,影响观感质量。

措施 (1)盖口条和压缝条的规格、尺寸应符合设计要求,进场时要进行核对。

(2)盖口条、压缝条进场后各面应涂刷底油漆一道,存放应平整,保持通风。

(3)如果涂刷清漆的柜子,在安装盖压条时,要选材料的颜色,色差大的应挑出来,并进行修色处理。

(4)安装盖、压条时要仔细认真,做到接缝平整严密,拐角处做成八字角。



禁忌10 安装加工所用木材含水率大,柜子进场不检查又不及时涂底漆,安装后室内通风不好、受潮。

后果 由于所用材料不干燥,壁柜、吊柜成品本身翘扭、弯曲又未进行检查验收,或安装后受潮会造成壁柜、吊柜翘扭、弯曲,达不到合格标准。

措施 (1)壁柜、吊柜加工时,木材制品含水率不得超过12%。

(2)柜子进场后要认真进行检查验收,有窜角、翘扭、弯曲、劈裂缺陷的柜子,应修理合格后再行拼装。

(3)柜子进场验收合格后立即刷底漆一遍,存放平整,保持通风,一般不露天存放,以防变形。

(4)拼装就位后有因碰撞受潮变形的柜子要进行修理。



禁忌11 活扇开关不灵活。

后果 由于安装不认真或安装后变形,造成开关不灵活。影响使用功能。

措施 (1)合页槽要深浅一致,合页的尺寸要根据扇的大小决定。

(2)扇与框或对扇缝隙要均匀,上缝要小,夏天安装时缝隙可适当减少o,5mm,冬天安装时缝隙要放大o.5mm,以防冬夏变形。

(3)柜子在刷交活油前要再认真检查一遍,发现有不灵活的活扇要修理后再刷交活油。

(4)插销开插要灵活。

(5)螺丝的数量、大小都应与合页配套,如果少螺钉,或松动也会造成开关不灵活。

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:57:36    
#
木窗帘盒、金属窗帘杆安装

木窗帘盒、金属窗帘杆都安装在房间的显要位置,对装饰起着很重要的作用。木质窗帘盒有混色油漆和清色油漆;有明装、暗装两种。在制作和安装木窗帘盒及金属窗帘杆时,安装必须牢固,无松动现象;安装位置正确,两端伸入尺寸一致,轨道及杆平直;木窗帘盒应表面光滑,棱角方正,线条顺直,不露钉帽,无戗槎、创痕、毛刺、锤印。

禁忌1 窗帘盒安装时未按设计要求预埋木砖和铁件,未弹线找平。

后果 由于结构施工阶段未按设计要求预埋木砖和铁件,安装时又不弹线找平,使窗帘盒安装后不平、不正。如不及时调整,影响房间整体效果和美观。

措施 (1)按设计图要求,弹出水平线,一个房间有几个窗帘盒时,应拉通线保持在一个水平高度上。

(2)有吊顶采用暗窗帘盒的房间,吊顶施工应同窗帘盒安装同时进行。

(3)窗帘盒应靠墙贴平,并检查出墙距离一致后进行固定。

(4)窗帘盒安装应牢固,不然会因松动而出现两头高低不一致。

(5)窗帘盒安装后应注意保护,不要碰撞,如有损坏及时调整修理。

禁忌2 窗帘盒安装时未认真进行中心定位。

后果 由于未进行中心定位,造成窗帘盒两端伸出的长度不一致,从而窗帘棍两端长度也不一致,影响窗帘盒的拉开、遮挡。

措施 (1)加工订货和安装时要认真核对窗帘盒的尺寸,要保证伸出窗口两边不少于12cm。

(2)划出窗口中线和窗帘盒中心线,安装时将窗帘盒中心线对准窗口中心线,盒的靠墙部位要贴严,而后才固定。

(3)一个大房间有几个单体窗帘盒时,则每个单体窗帘盒两端伸出的长度要相等。



禁忌3 安装时发现木砖或预埋件松动不采取措施加固,固定件、连接件使用不当。

后果 由于预埋件或木砖松动或安装时未固定牢固,使窗帘盒安装后不牢固,轻则松动,重则掉下来,存在不安全的隐患。

措施 (1)检查预埋件或木砖的位置是否安全合适、牢固,尤其是埋件或木砖不合适而重新预埋的埋件或木砖要采取有效措施,保证其牢固性。

(2)埋件不能用射钉枪打钉,可以用膨胀螺栓固定。

(3)连接件要符合设计要求,螺栓要拧紧,不得松动。



禁忌4 窗帘盒所用木材未经干燥、未刷底子油。

后果 由于加工时木材干燥不好,入场后受潮,加之未及时刷底子油,从而使迎面板扭曲变形,影响观感和使用。

措施 (1)木窗帘盒用料,一般采用红白松及硬杂木干燥料,含水率不大于12%。

(2)安装窗帘盒应首先检查窗帘盒有无扭曲变形现象,如有应采取措施。

(3)木窗帘盒进场后要刷冷底子油一道,安装后及时刷油漆一道,防止抹灰、喷浆时受潮变形或污染。



禁忌5 窗帘轨道脱落。

后果 窗帘轨道有单轨、双轨或三轨之分,一般是由于盖板薄或螺丝松动导致脱落,脱落后必须重新安装,才能满足使用功能。

措施 (1)一般盖板厚度不宜小于15mm,薄于15mm的盖板,应用机螺栓固定窗帘轨道。

(2)明窗帘盒一般在盒上先安装轨道,如为重窗帘时,轨道应加机螺丝固定。

(3)暗装窗帘盒应安装轨道,重窗帘时,轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。



禁忌6 窗帘杆不平直,两端伸出长度不一致。

后果 采用金属窗帘杆的,一般没有窗帘盒,如果不平直、两端伸出长度不一致,有损于美观和协调。

措施 (1)找好中心线,进行中心定位,保证两端伸出长度一致。

(2)要使窗帘杆平直,应先弹好水平线,以水平线为基准安装窗帘杆。

(3)一个房间有几个窗口时,窗帘杆安装要拉通线,做到水平、出墙一致。

软包墙面

软包墙面是室内高级装饰工程,一般用于会议室、录音室、娱乐厅等墙面,住宅工程也有少量家庭用软包作墙面的。软包的面层有锦缎、皮革等,具有吸声、隔潮、透气、美观、典雅的效果。因为是高级装饰,所以从选择操作工人、选择材料以及每个操作工序都要精,策划和施工。所有龙骨和底料应作防腐处理,填充料和面料应是防火的,面层应符合设计和规范规定的观感效果。

禁忌11 所用材料不防火、不防腐。

后果 主要是龙骨和底料不作防腐处理,填充料和面料使用不防火材料,造成后果不堪设想,影响生命财产安全和使用寿命。

措施 (1)木砖要进行防腐处理后才埋入墙内。

(2)所有龙骨和底料应作防腐处理后才进行安装。含水率不大于12%。

(3)所有面料和填充料全部是防火的。

(4)认真检查所有底层、电线、电盒是否符合要求,达不到要求不安装面层。



禁忌12 卷材或花纹不垂直或不水平。

后果 由于相邻两卷材不垂直或不水平,或卷材接缝虽垂直,但花纹不水平,故造成花饰不垂直等,影响观感质量。

措施 (1)把该房间需要软包墙面尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩、弹线等工序,把实际设计的尺寸与造型落实到墙面上。

(2)粘贴第一张卷材时,必须认真吊垂直线,并注意对花和拼花。

(3)刚刚开始粘贴时,必须做样板,并及时进行检查,发现问题及时纠正。



禁忌13花饰不对称。

后果 有花饰的卷材粘贴后,由于两张卷材的正反面或阴阳面的花饰不对称,或者门窗口两面或室内对称的柱子,拼缝下料宽窄不一,因而造成花饰不对称。造成观感质量缺陷,达不到高级装饰的效果。

措施 (1)按照图纸尺寸认真裁剪好面料。要注意同一房间、同一图案与面料必须用同一卷材料和相同部位套裁面料。

(2)因为软包墙面每个房间花饰不一样,因此裁剪面料后可以根据不同的房间试粘贴、做样板,经业主、监理、施工单位鉴定合格后方可大面积施工。

(3)发现花饰有不对称,可以调换面料或调换花饰板来解决。



禁忌14 相邻卷材接缝不严合,卷材上下口接缝不严密。

后果 相邻卷材间的接缝不严合,露出基底称为离缝;卷材的上口与挂镜线,下口与台度上口或踢脚上口接缝不严,显露基层称为亏料。离缝和亏料均严重影响软包的使用周期,并造成外观等质量缺陷。

措施 (1)裁切面料时,长度尺寸要比实际尺寸大3~4cm,粘贴后压紧或裁去多余部分。

(2)粘贴面料时要注意吊垂直,不能使其产生斜料现象。相邻两块接缝要严密。

(3)裁切工作要细,裁切的刀子要快。

(4)认真检查,发现有离缝或亏料的要返工重做。



禁忌15 翘边。

后果 由于接缝或边缘处胶粘剂涂刷过少,或局部漏刷及边缘没压实,干后出现翘边、翘缝等现象是软包装饰面的质量缺陷,应及时修补。

措施 (1)底层和面层有局部不平应处理好,不能有松散不平之处,以免局部粘贴不平。

(2)粘贴时应将胶粘剂涂刷均匀,尤其是边缘处应多涂刷些胶。

(3)粘结时认真压实,将挤出多余的胶粘剂及时用温湿毛巾擦净。

(4)发现翘边后及时补刷胶,并用辊压实修补好。



禁忌16 面层颜色不一致、花形深浅不一。

后果 主要是卷材质量差,施工时没有认真挑选等造成面层颜色不一致、花形深浅不一。影响观感质量。

措施 (1)面料未进场之前应会同业主、监理到厂家(或商家)试看面料合格以后才订货。

(2)面料进场后应进行检查验收,不合格的退回厂(商)家。

(3)施工时应进行挑选,打开卷材发现不合格的不粘贴。



禁忌17 周边缝隙宽度不一致。

后果 由于预制铺贴镶嵌或预制尺寸不准,安装不细造成,出现后外观很难看,而且很难修理。

措施 (1)套割底板时弧度应该均匀一致,做到尺寸准确。

(2)预制好后要做好定位标志,以利于对号入坐。

(3)拼装预制过程中,安装要细,捻边时松紧应一致。

(4)应及时进行修理和加强检查验收工作。



禁忌18 墙基层表面不平、有鼓包,未经处理就软包施工。

后果 由于基层处理不平,有鼓包,软包后墙面不平,斜视有疙瘩。造成质量隐患,影响观感。

措施 (1)基层墙面要清理干净,不能有积尘、腻子包、小颗粒、胶浆疙瘩。

(2)软包的填充料应填平整,面层要绷紧。



禁忌19 边框、贴脸及装饰边线宽窄不一、接槎不平、扒缝等。

后果 由于制作不细、安装不认真,造成边框、贴脸及装饰线宽窄不一、接槎不平、扒缝等,影响了软包装的质量档次和观感。

措施 (1)按照图纸要求和实际尺寸选择和加工好边框、贴

脸及装饰边线。做到厚薄一致、宽窄一致。

(2)套割要认真,凡遇角的地方要做成八字,对缝要严。

(3)拼装时钉子要适当密,钉子间距不超过10cm。

(4)木料的含水率不能超过12%,以免木材翘曲。

(5)安装线条要认真细致。

我的QQ:30364339
 
回 复:建筑装饰施工工艺大全
回复内容:
上传附件: