悬挂式全玻幕墙施工工艺 一、安装前的准备工作 测量放线 1 .由专业技术人员对主体结构轴线及结构层高进行放线与测量,然后根据幕墙设计的要求对幕墙定位轴线进行测量放线,并使之与主体结构轴线平行,以免幕墙施工与室内外装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。 2.根据幕墙定位轴线进行测量放线,并使之与主体结构轴线平行,以免幕墙施工与室内外装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。 3.测量放线完成后,对实际放线位置与设计图之间的误差应进行调整、分配和消化,不能使其累积。通常利用适当调节缝隙的宽度和边框的定位来解决。

二、安装施工 安装施工的主要工艺流程为:安装上部承重钢架构件安装下部和侧边边框安装玻璃注胶表面清洁。 (一)安装上部承重钢架构件 1.检查预埋件的牢固情况,对位置偏差太大的,采用后加锚栓连接。可采用化学锚栓,锚栓在现场安装过程中须按规范要求进行,安装完成进入下道工序前须经检测机构做拉拔试验,确保螺栓埋入质量。 2.对钢吊架进行固定,固定时须进行二次紧固,第一次紧固钢板,第二次为钢架完成后的再次紧固,并在螺帽与螺栓相接处采用点焊固定。 3.承重钢架横梁与钢吊架采用焊接连接,焊接时要焊透,焊缝要饱满。对焊接造成的偏位要进行校正,确保横梁中心与幕墙轴线相一致。 4.内金属夹扣安装须通顺平直,用分段拉通线校核,对位置有偏差的要进行调直。外金属夹扣要按编号对号入座并进行试拼装,同样要求平直。 5.所有钢结构安装完毕后,要进行隐蔽工程质量验收,并进行防腐处理。 (二)安装下部和侧边边框 严格按照定位和设计标高施工。在边框结构的安装施工过程中,要保证下部边框结构的中心线与钢横梁中心轴线偏差小于2mm。侧边框结构的中心线同横梁中心轴线与下部边框结构中心线连线偏差小于2mm .最后做好钢结构表面和焊缝的防腐处理。 (三)安装玻璃 1.对玻璃的质量、吊夹铜片位置、所用的辅料及操作工具进行一次检查。作好场地的清理工作,保证大玻璃安装件有足够的空间。 2.安装玻璃前首先对玻璃做好清洁,安装玻璃时用电动吸盘机械,并在适当位置安装手动吸盘,起吊时玻璃一定要缓慢逐步向上提升,当玻璃下端超出下部边框少许时,再慢慢下放玻璃,使玻璃放入到底框槽口内。安装玻璃时需自洞口中心向两侧延伸。 3.安装好玻璃吊夹具,反复调节吊杆螺栓,使玻璃提升和正确就位。然后对玻璃的垂直度、平整度和相邻玻璃间距进行调整。 4.安装上部外金属夹扣后,填塞上下边框外部槽口内的泡沫塑料圆条,使安装好的玻璃临时固定。 (四)注胶 1.注胶前对使用的胶是否与质量保证资料相对应,是否在有效期内进行检查。 2.用专用清洁剂擦净注胶部位的玻璃和金属表面。 3.沿胶缝位置粘贴保护胶纸,胶纸与胶缝要平直。 4.安排专业注胶工进行注胶,注胶时要内外双方同时进行,注胶要连续均匀,注胶后用专用工具刮胶,使胶缝呈微凹曲面。 5.耐候硅铜嵌缝胶的施工厚度应在3.5~4.5mm之间。胶缝的宽度一般不小于6mm,常用宽度为8mm,对受风荷载较大或地震设防要求较高时,可采用10~12mm。 (五)表面清洁 对玻璃及构件表面的粘附物应及时清理干净,以免凝固后清理时划伤表面。

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2007-12-30 10:48:43    
#

石材地面装饰构造:  室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。  石材地面装饰基本工艺流程:  清扫整理基层地面水泥砂浆找平定标高、弹线选料板材浸水湿润安装标准块摊铺水泥砂浆铺贴石材灌缝清洁养护交工。  三、施工要点:  基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。  铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。  铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。  石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。  四、注意事项。  (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。  (2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。  (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。  铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程  1、铺贴彩色釉面砖类:  处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。  2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:  处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。  铺贴陶瓷地砖的施工要点  1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。  2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。  3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。  4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。  5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。  6、注意事项。  (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。  (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。  (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。 

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2007-12-30 10:49:12    
#

木地板施工工艺流程  一、木地板装饰的做法  粘贴式木地板:  在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。  实铺式木地板:  实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。  在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。  架空式木地板:  架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。 二、木地板装饰的基本工艺流程  粘贴法施工工艺为:  基层清理涂刷底胶弹线、找平钻孔、安装预埋件安装毛地板、找平、刨平钉术地板、找平、刨平钉踢脚板刨光、打磨油漆上蜡。  强化复合地板施工工艺:  清理基层铺设塑料薄膜地垫粘贴复合地板安装踢脚板。  实铺法施工工艺为:  基层清理弹线钻孔安装预埋件地面防潮、防水处理安装木龙骨垫保温层弹线、钉装毛地板找平、刨平钉木地板、找平、刨平装踢脚板刨光、打磨油漆上蜡。  三、木地板施工要领  实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。  龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。  木地板的安装方法:实铺实木地板应有基面板,基面板使用大芯板。  地板铺装完成后,先用刨子将表面刨平刨光,将地板表面清扫干净后涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。  所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。  木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。  铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。  铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。  同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料,并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉 。  四、注意事项  木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂,基层必须清理干净。  基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%。  粘贴木地板涂胶时,要薄且均匀。相临两块木地板高差不超过1毫米。  塑料地板铺贴工艺流程  1. 铺设塑料地板主要施工工艺流程。  (1)半硬质塑料地板块:  基层处理弹线塑料地板脱脂除蜡预铺刮胶粘巾滚压养护。  (2)软质塑料地板块:  基层处理弹线塑料地板脱脂除蜡预铺坡口下料刮胶粘贴焊接滚压养护。  (3)卷材塑料地板:  裁切基层处理弹线刮胶粘贴滚压养护。  2. 施工要点。  基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓,无油渍。手摸无粗糙感。不符合要求的,应先处理地面。  弹出互相垂直的定位线,并依拼花图案预铺。  基层与塑料地板块背面同时涂胶,胶面不粘手时即可铺贴。  块材每贴一块后,将挤出的余胶要及时用棉丝清理干净。  铺装完毕,要及时清理地板表面,使用水性胶粘剂时可用湿布擦净,使用溶剂型胶粘剂时,应用松节油或汽油擦除胶痕  地板块在铺装前应进行脱脂、脱蜡处理。  3. 注意事项  (1)对于相邻两房间铺设不同颜色、图案塑料地板,分隔线应在门框踩口线外,使门口地板对称。  (2)铺贴时,要用橡皮棰从中间向四周敲击,将气泡赶净 。  (3)铺贴后3天不得上人。  (4)PVC地面卷材应在铺贴前3~6天进行裁切,并留有0.5%的余量,因为塑料在切割后有一定的收缩。  地毯铺设工艺流程  铺设方式。  地毯有块毯和卷材地毯两种形式,采用不同的铺设方式和铺设位置。  活动式铺设:  是指将地毯明摆浮搁在基层上,不需将地毯与基层固定。  固定式铺设:  固定式铺设有两种固定方法,一种是卡条式固定,使用倒刺板拉住地毯;  一种是粘接法固定,使用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。  地毯地面装饰基本工艺。  (1) 卡条式固定方式:  基层清扫处理地毯裁割钉倒刺板铺垫层接缝张平固定地毯收边修理地毯面清扫。  (2) 粘贴法固定方式:  基层地面处理实量放线裁割地毯刮胶晾置铺设银压清理、保护。  施工要点  在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割。  倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米。  接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。  粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设。  地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上。用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。  多余的地毯边裁去,清理拉掉的纤维。  裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。  注意事项  注意成品保护,用胶粘贴的地毯,24小时内不许随意踩踏。  地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。  准确测量房间尺寸和计算下料尺寸,以免造成浪费。  地毯铺设后务必拉紧、张平、固定,防止以后发生变形。 

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2007-12-30 10:49:42    
#

一、 水泥砂浆抹灰的施工  1.水泥砂浆抹灰的基本工艺。  找规矩,对墙体四角进行规方横线找平,竖线吊直制作标准灰饼、冲筋阴阳角找方内墙抹灰底层低于冲筋中层垫平冲筋面层装修  2.水泥砂浆抹灰施工要点  抹灰前必须制作好标准灰饼。  冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,是大面积抹灰时重要的控制标志。  阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。

二、 木工工程施工工艺流程  木门窗的施工工艺流程  暖气罩的施工工艺流程  木窗帘盒施工工艺流程     木门窗的施工工艺流程  1.施工内容  木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。  对原门窗的改造主要有以下三种方式:  第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。  第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。  第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。  2.施工工艺  (1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下:  确定安装位置弹出安装位置线将门窗框就位,摆正临时固定用线坠、水平尺将门窗框校正、找直将门窗框固定于预埋在墙内将门窗扇靠在框上按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽位置应准确。  (2)悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:  确定安装位置固定门的顶部侧框板固定吊挂件套在工字钢滑轨上工字钢滑轨固定固定下导轨装入门扇上冒头顶上的专用孔内把门顺下导轨垫平悬挂螺栓与挂件固定检查门边与侧框板吻合后固定门安装贴脸。  (3)下承式推拉窗的安装程序如下:  确定安装位置下框板固定侧框板固定上框板固定剔修出与钢皮厚度相等的木槽钢皮滑槽粘在木槽内专用轮盒粘在窗扇下端的预留孔里将窗扇装上轨道检查窗边与侧框板缝隙调整安上贴脸。  3.施工要点  在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。  然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。  门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。  裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45°角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。  门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45°角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45°角接缝处理。  暖气罩的施工工艺流程  1.施工内容  暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。最常用的处理方法就是制作暖气罩,将暖气散热片做隐蔽处理,再在暖气罩的饰面进行装修装饰处理,以提高居室的装修效果。常见的暖气罩有固定式和活动式两种。  2.施工工艺  确定暖气罩的位置打孔下木模制作术龙骨架木龙骨架固定散热罩的框架应刨光、平正暖气罩框架外侧刷乳胶面饰板对固定。  3.施工要领  暖气罩施工应在室内顶棚、墙体已做完基层处理后开始,基层墙面应平整。  饰面板应加工尺寸正确,表面光滑平整,线条顺通,嵌合严密,无明棒、挂胶、外露钉帽和污染等缺陷。  暖气罩木工制作完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业。  保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。 暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比暖气宽10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。  活动式暖气罩应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于100毫米、高度大于50毫米、宽度大于15毫米的尺寸即可。  木窗帘盒的施工工艺流程  1.施工内容  窗帘盒有两种形式:  一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成  另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体。  2.施工要点  窗帘盒的规格为高100毫米左右,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长。  制作窗帘盒使用大芯板,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。  贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线

三、 装饰测量施工工艺 1.1  适用范围 本工艺适用于工业与民用建筑装饰施工的测量施工过程。 1.2  施工准备 1.2.1  技术准备: 1.2.1.1  熟悉装饰饰工图纸,编制施工方案,作好技术交底。 1.2.1.2  核对装饰建材的尺寸是否符合设计要求 1.2.1.3  核对建筑物结构的尺寸是否符合设计要求 1.2.2  主要仪器设备 主要工具包括水准仪及配套水准尺,扫平仪,钢尺等。

四、 1.3  作业条件: 1.3.1  作业人员具有相当等级的测量资质。 1.3.2  仪器设备经检定合格,足够数量的仪器设备。 1.3.3  建筑物装修处符合设计要求 1.3.4  装修建材符合设计要求 1.4  施工工艺要点 1.4.1  建筑装饰测量的主要任务就是给定装饰施工区域标高,所以传递标高是主要工作 1.4.2  将结构施工的轴线引测到结构外侧,做好标记,施工时弹出墨线,作为外装修的控制依据 1.4.3  在结构内部每个房间内的地面上、顶棚上及四面墙上弹出“+”线,作为内装修的轴线控制线

五、 1.5  质量标准 1.5.1  自行校检合格 1.5.2  测绘主管验收合格 1.5.3  监理验收合格 1.6  施工注意事项 1.6.1  装饰测量施工严格按照规范操作 1.6.2  各级验收及时进行 1.7  测量记录 1.7.1  结构施工必须做好施工记录备案,以资校核。 1.7.2  施工记录内容 1.7.2.1  工程名称和编号,日期,测量、计算与校核人员亲笔签名。 1.7.2.2  施测依据,有关的图件和相关数据。 1.7.2.3  对于施测方法,作业步骤与注意事项等的文字说明。 1.7.2.4  承包人自检说明。 1.7.2.5  监理评定意见。 1.7.2.6  有关职能部门复核会签。 1.8  安全环保措施 1.8.1  爱护测量仪器设备,使用时注意保护仪器,使用后立即装箱,避免仪器设备被损坏。 1.8.2  测量施工人员注意人身安全,施工时要戴安全帽。

六、 地毯铺设工艺流程 铺设方式。  地毯有块毯和卷材地毯两种形式,采用不同的铺设方式和铺设位置。 活动式铺设:  是指将地毯明摆浮搁在基层上,不需将地毯与基层固定。  固定式铺设:  固定式铺设有两种固定方法,一种是卡条式固定,使用倒刺板拉住地毯; 一种是粘接法固定,使用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。 地毯地面装饰基本工艺。  (1) 卡条式固定方式: 基层清扫处理地毯裁割钉倒刺板铺垫层接缝张平固定地毯收边修理地毯面清扫。 (2) 粘贴法固定方式: 基层地面处理实量放线裁割地毯刮胶晾置铺设银压清理、保护。 施工要点  在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割。  倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米。  接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。  粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设。  地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上。用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。  多余的地毯边裁去,清理拉掉的纤维。  裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。  注意事项 注意成品保护,用胶粘贴的地毯,24小时内不许随意踩踏。  地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。  准确测量房间尺寸和计算下料尺寸,以免造成浪费。  地毯铺设后务必拉紧、张平、固定,防止以后发生变形。

七、 关于瓷砖 地砖的施工  在市场采购的地砖是否应该检查其质量?    答:由于市场上该类产品的品牌非常之多,即使一些这方面的专家都很难搞清楚,所以,为了对工程负责,检查产品质量非常有必要。  铺装地砖使用专用材料是否可行?    答:现在,有一些水泥沙浆的替代材料使用效果比较好;它可以用水稀释之后,直接粘贴地砖,它的牢固以及耐久都比较理想;但是,现在市场上有关的材料非常多,质量相差很远;而且价格与价值相比不太切合实际;所以,很多施工队选择时很为谨慎。 地砖铺装之前应该进行哪些准备工作?    答:首先应该把准备施工的地面清理打扫干净;同时,把检查合格准备使用的地砖用清水泡上12小时左 右;根据地面情况,定好粘贴的起始位置。  地砖铺装完以后,对砖缝用白水泥勾缝起什么作用?    答:这个作用主要是为了使用过程中,避免尘土塞住砖缝影响视觉效果。 墙砖的施工  墙砖对施工一般是不是有特殊要求?    答:一些墙砖在生产制作时在砖体釉面下都设计了暗花纹,所以在施工前对墙砖是否有方向性的要求,就应该做到心中有数;否则,粘贴完以后,就可能出现在灯光下,我们发现墙面乱成一片。  怎么对施工的墙面进行处理?    答:对表面整齐的墙面一般可以采用凿毛甩浆办法来进行处理:首先,在光滑的墙面上用工具打出均匀整齐的毛面(俗称凿毛);然后,用1:1.5:0.2的素水泥沙浆在墙面甩浆,需要注意的是,在甩浆之前,应该把墙面用水湿润。  粘贴墙砖时,每排墙砖之间留缝的目的是什么?    答:粘贴墙砖时留缝的目的有两个:第一,为了调整墙砖的尺寸误差,把握整体美观;第二,是为了给墙砖下垂预留伸缩缝,避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓,脱落。  为什么粘贴墙砖要定出基准线?    答:定基准线的目的,是为了墙砖整体平直,在整体表面尽可能的保持整砖粘贴,保持表面美

如何选购陶瓷墙地砖?   1.确定建筑物的哪个部位用砖   厨房、卫生间的墙地面装修首选材料是陶瓷强地砖,墙面应选用釉面内墙砖,卫生间又分干区和湿区:建议湿区采用亚光釉面砖,因为亚光釉面比光釉面耐水解,长期与水接触不易产生水解反应而表面变得粗糙“发污”;   2.确定价位档次   3.圈定数个花色   4.产品外观质量鉴别将陶瓷砖放在光线较好的地方进行外观质量鉴定:   (1)尺寸偏差较小。   (2)变形度小。   (3)色差大小:取数片砖平放在平面上,目测其色调是否一致。   (4)表面质量:观察砖面是否细腻均匀,有无杂斑、孔洞等可见缺陷,然后可用数滴带色液体滴在局部表面上涂匀,数秒钟后用湿布擦干,观察表面是否残留色点。   5.内在质量的判断   (1)敲:用细棍轻轻敲(或用手指弹敲)悬空的瓷砖,声音清脆说明瓷砖品质较好。   (2)滴水:在瓷砖背面滴数滴清水,观察吸收快慢,吸收越快,吸水率越大,品质越差。   6.查阅产品的检测报告消费者应向销售商索取产品经国家有关部门认证的近期有效的质量检测报告查阅。   7.开箱抽查开箱抽查库房或送货上门的产品是否与选定的产品质量一致。 挑选瓷砖的要点   在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。   质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。   购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。   先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。   其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。   再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米,大砖允许在正负2毫米。   最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮,说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。 铺地砖水泥沙浆比胶好   最近,读者来信咨询在装修中遇到的问题越来越专业,本版特邀请有经验的业内专家做详细解答,希望为正在装修的朋友提供最准确的答案。——编者        贴墙砖用建筑胶铺地砖用水泥沙浆        读者:铺墙砖和地砖用胶粘好还是用水泥粘好?哪种更结实?        装修专家:关于铺瓷砖和地砖用胶粘还是水泥粘好的问题,其实这个问题本不应该放在一起来谈。目前地砖很少用胶来粘贴,基本上采用的都是用水泥砂浆(或者水泥砂浆的替代物)粘贴的方式。至于贴墙瓷砖时采用水泥粘贴还是胶粘贴主要是考虑现场实际情况来决定。一般的实体墙大多采用水泥砂浆粘贴,而轻质墙则可选用903建筑胶粘贴瓷砖的粘贴方式。使用水泥粘贴一般是把水泥、黄沙以及建筑胶加水以后混合搅拌,具体比例要看水泥的标号决定,但是粘贴地砖一般建议混合搅拌以后的混合砂浆水的含量不要太大,以手抓起来以后不会从指缝渗出水分为好,以免今后地砖铺好以后出现空鼓现象。 

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2007-12-30 10:50:03    
#

一、 电线和电视信号线应分开        读者:有关开槽走电路线的问题, 装修公司的施工人员说,一个槽里面最多走四根线,火线,地线,零线就占了三股,也就是说最多电线和网线走一个管子,再加上电话线就不成了,更何况电视信号线了,难道一面墙要开两个平行槽吗?        装修专家:关于电路问题的回答,这位读者找的装修公司告诉他一根线管里不可穿入过多的电线是对的,尽管他讲的只能穿入四根线目前没有什么依据。但是可以告诉读者的是,根据建设部颁布的《住宅装饰装修施工规范》里面的规定,电话线不应与电线在同一根线管里,必须单独走线。        保温层内水管要做防冻处理        读者:我家是内保温的墙,请问淋浴用的水管可以埋在墙里吗?        装修专家:内墙保温暗埋水管的问题,这个问题本身就有些问题。一般来说,住宅外墙内保温指的是在建筑物外立面的内墙壁,而卫生间的墙壁目前大多数不在外墙,所以不存在内保温层。尽管如此,如果需要在保温层内暗藏水管就需要非常谨慎,需要对水管做防冻隔热处理。        施工顺序“从上到下”        读者:请问应该先贴壁纸还是先铺地板? 施工队的工人说应该先铺地板,安好踢脚后用腻子把踢脚与墙的缝找好后再贴壁纸,这样效果好。请问这种说法成立吗?        装修专家:关于铺地板与贴壁纸的顺序问题,在家庭装修当中,为了各道工序相互之间不发生冲突,后续工序施工人员不会损坏前一道工序完成的工作,一般都是采用“从上到下”、“从里至外”的工序安排。因此,从这个地板与壁纸的工序安排来看,显然违背了“从上到下”的原则。建议最好还是先贴壁纸后铺地板,再用踢脚线收边,这样比较稳妥。        拐角处瓷砖才需磨边        读者:“瓷砖磨边碰角”是什么工艺?是每块砖都必需这么做吗?        装修专家:“瓷砖磨边碰角”的工艺做法,一般用在厨房卫生间的墙壁粘贴瓷砖上。而具体施工的部位大多在墙壁的阳角以及阴角拐角处,至于说这样做的原因,主要是为了在阳角或者阴角位置的两片瓷砖之间相接的直线平直交接,不产生张嘴裂口的情况。“瓷砖磨边”很简单,就是在瓷砖的一条边上均匀地磨出45度角,这样两块瓷砖对在一起就不会出现缝隙,这就是所谓的“碰角”。         墙砖地砖别混着用   “反常规”地使用材料,经常为一些别出心裁的设计师津津乐道,比如把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的墙面砖贴上墙。这样看似与众不同,但是专家告诫我们:这样做既不科学又不安全,墙砖和地砖是不能混着用的。        地砖比墙砖吸水率低        室内瓷砖按铺贴地点可以分为:墙砖和地砖。专家告诉记者,墙瓷砖严格讲应属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选粘土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。        卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于粘合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,可见墙、地面砖不能混用。        铺前墙、地面要找平        贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。        铺设的顺序有讲究        贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。        墙面砖要充分浸水        因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后充分阴干方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,每种品牌墙面砖的吸水率也不尽相同,这点要靠施工队的经验来掌握。  瓷砖的时尚趋势   目前最流行的墙砖尺寸是20cm×20cm、20cm×25cm、36cm×36cm、32cm×32.5cm,而20cm×20cm更适合用于浴室和厨房。   小尺寸的瓷砖比过去更受欢迎,很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多的变化,适合小面积的墙面。有的小瓷砖规格甚至只有5至13厘米。市面上一种粗质感的小瓷砖,就可以铺出欧洲田园的风格。   一般的瓷砖多是净点或带有斑点、斜纹、十字纹、云石纹等,但花片、饰线和图案就变化多端,有简洁抽象的,也有复杂精致的。   以往最常见的就是各种花卉图案,现在图案的取材广泛得多,比如海洋世界、古罗马的贵妇、印度的风情等,甚至有的瓷砖图案是一幅幅充满稚气的儿童画,或是一群形态各异的猴子、马等动物;不少花件的表面做成凹凸,使图案充满了立体感。   过去的瓷砖尤其是墙砖,几乎清一色的都是光面的,质感变化较少,但现在这种局面已经被打破。制作工艺的逐步提高,使瓷砖表面质感有了丰富的变化,创造出不同的风格。   哑光系列:特殊的表面处理,使瓷砖没有了夺目反光,表面泛着柔和的光泽,触感细致,显得更为高雅。一些哑光系列产品还可以墙地两用。   粗质感系列:粗质感带来的是复古风格,这一系列的瓷砖表面完全不反光,并带有微微凹凸,不均匀的着色加强了这种仿古的感觉。有的饰线和花片,还做成浮雕效果,相当精美。   光面起伏系列:同样是光面,但这类瓷砖却给人以新意。原来它们的表面起伏不平,且件件都不同,铺砌起整面墙有着丰富的光影变化。   要突出变化的效果,深色不再是唯一的选择。黑色、深蓝、暗红等深颜色瓷砖曾流行一时,但现在,很多人认为它们的风格太沉重了,而且使室内空间变暗。   当厨房和浴室普遍不大时,浅色瓷砖有利于扩大视野的空间,越来越受到人们欢迎。耐看的纯白色是最流行的色泽,它甚至不需要任何的暗花或斜纹、图案,仅以各色饰线和花片加以点缀,便能带出明快、时尚的感觉。浅蓝、苹果绿、浅紫色等冷色调瓷砖流行,它们多与白瓷砖搭配起来铺砌。   仿古砖的兴起,也带来了一系列的“泥土主题”的色泽,如米白、米黄、蟹青、浅棕、中棕、红褐、灰褐等。

二、 选购钢筋网焊接设备时的注意事项 1、选购钢筋网焊接设备时的注意哪些问题? 1)设备技术性能(如焊接速度)和工作质量; 2)焊接工艺参数的调整,设备的控制操作是否方便; 3)合理的性能价格比; 4)设备调试简单,能够较快进入正常生产状态; 5)设备生产后能够达到技术要求; 6)售后服务与技术支持尤为重要。 2、钢筋焊网设备领域制造商简介 在焊网设备制造领域,世界著名供应商有EVG、SCHLATTER、IDEA、PEDEX等公司,其中奥地利EVG公司生产的焊网机在国外市场上占有主导地位;在中国,由于前几年焊网行业发展缓慢,设备制造上是以天津建科公司为主导,其他如江苏、北京也有两家可生产简易焊网机,但所占市场比例微乎其微。 3、国内钢筋网焊接设备的可靠性如何? 在国内,钢筋网焊接设备及钢筋加工机械发展较慢,且制造专业性很强,技术难度大。目前只有天津建科公司走在市场的前沿,率先开发出符合中国国情的钢筋加工配送成套设备。特别是建科造焊网机不但吸收了国外部分先进的技术和思想,更重要的是吸取了国内多家用户企业宝贵反馈意见和 10多年的生产管理经验,是专门为中国用户量身定做出GWC系列钢筋网焊接成型机,具有最强的适应性,并获得中华人民共和国建设部颁发的科技进步一等奖,其技术性能指标达到国际领先水平,是替代国外产品的理想设备。 4、国内有哪些典型的钢筋焊网生产企业? 国内典型的钢筋焊网生产企业:上海BRC-马鞍山钢铁公司黑马钢网有限公司、新加坡星联钢网(深圳)公司、北京首钢集团公司、张家港南建钢网有限公司、北京邢钢焊网有限公司、天津轧三钢铁公司、重庆钢铁集团、首都钢铁公司、新疆八一钢铁集团、重庆钢铁公司、广州华南畜牧等。天津建科机械制造有限公司已研制开发了20种型号钢筋网焊接设备,为国内提供60多套钢网焊接设备,为国外提供20套钢网焊接设备。 4.1上海BRC-马钢焊网公司 为亚洲最大焊网公司BRC与马钢合资公司,已基本垄断上海及周遍地区焊网行业,是行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》的主要参编单位: 4.2新加坡星联钢网(深圳)公司 该公司占据珠江三角洲地区焊网市场,已开始复制焊网厂到武汉等地区;是行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》的主要参编单位: 4.3北京首钢集团公司 2001年建成投产,与北京邢钢焊网一起占有京津地区 4.4张家港南建钢网有限公司 为私营股份制企业,现有3条钢筋焊网生产线全由建科公司提供,发展迅速,效益好,在长江三角洲地区近年占有相当大的市场份额,成为BRC公司的主要竞争对手. 4.5北京邢钢焊网有限公司 2002年建成投产,是目前国内几大钢筋焊网生产企业中唯一从国外引进了全新成套焊网设备: 其二期工程部分设备已经确定改由建科公司制造. 5、GWC系列钢筋网焊接设备技术性能特点? GWC系列钢筋网焊接设备与进口设备相比,技术性能与世界先进水平同步,但技术特点更适合国情,并且价格只有国外的1/8~1/10。 1)焊接生产工艺更适合国情,可焊接热轧、冷螺纹、光圆钢筋; 2)采用国际先进的PLC计算机编程系统和B&L控制与监控技术,使设备成为一条全自动、智能化生产线; 3)设有触摸式真彩液晶显示屏,调节并监控设备焊接状态; 4)采用国际领先的伺服传动技术——真正实现焊接任意规格尺寸的钢筋网; 5)国内唯一能够达到实际焊接速度70排/分钟,与世界先进水平同步; 6)设备全面采用进口元器件,确保使用寿命和焊接质量。 6、GWC系列钢筋网焊接设备为何采用进口元件? 1)提高设备工作精度和速度; 2)降低设备故障率,提高生产效率; 3)减少设备易损件,降低设备维护费用; 4)提高设备工作寿命。

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2007-12-30 10:50:23    
#

一、 项目:电改造工程 01.进场前检查住户总电源处是否有漏电开关,如无应立即安装后方能施工用电。施工前由电工提供电路施工图,方能施工。由客户确定原房屋开关插座及灯具是否保留,如要保留,必须全部取下并在统计数量后妥善保管。数量应经客户认可后。 02.每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电开关,并分数路出线,一般情况下强电部分应分为空调、照明、普通电源插座、厨房专用插座四组。(1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,10平方毫米铜芯线可承受14000W的负荷)。 03.检查原线路是否合格,如不合格则建议全部重布。线路设计应实用、合理、规范、安全。厨卫间线路不的从地下敷设。 04.所有线路必须穿管,所有线管及配件必须使用合格产品,在预制构件处可使用黄蜡管:15管内可穿3更4平方毫米线,4根2.5平方毫米线;20管内可穿5根4平方毫米线,7根2.5平方毫米线。(管内导线截面之和≤穿线管内径面积的40%)。圆三通和四通必须加盖板。 05.普通电源插座的火线、零线、接地线均为2.5mm铜芯线。所有线路接头在安装开关面板之前,不管通电与否,必须全部包扎,线头不的裸露在外。 06.空调线为≥4mm铜芯线,接地线可为2.5mm铜芯线,各房间根据客户要求预设空调插座。 07.电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线路,不得与电源线同穿一管,各房间按客户要求考虑。强弱电须分管分盒埋置。 08.单相二孔插座,面对插座的左孔或下孔与零线相接;同一房间开关、插座距地面高度一致。单相三孔插座,面对插座的左孔与零线相接,接地线应安在上孔,插座的接地端子不得与零线端子直接连接。 所有线路在穿线管内不得有接头,所有线路接头采用缠绕法,缠绕要求大于5圈,缠绕后搪锡,搪锡应饱满,用绝缘带及黑胶布双重包扎。 09.环绕音响线根据管户要求预埋到合适位置,留在墙外的部分不得低于1.5米。音响线应埋接线盒。 10.线盒内导线应留有余量,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。 11.灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。应使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。各项强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。 12.一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300mm。开关下口离地1300mm,空调插座下口离地1800mm,厨房插座下口离地1000mm,卫生间插座下口离地1300mm,厨房、卫生间必须使用防水插座。如只做线路局部改造,则开关插座高度应同原房屋开关插座高度统一。 13.房间应考虑空调出墙洞,壁挂机预埋不小于直径55.9mmPVC管,离地2000mm。柜机预埋不小于直径70mmPVC管,离地200mm,灯具根据要求分组控制,客厅主灯开关一般设为2组,不得随意建议客户使用电脑程控开关。 14.PVC线管与接线盒必须使用锁母连接,PVC管埋入墙体,管壁柜最终抹灰面应不小于5mm。线管施工必须固定牢固。暗线盒及开关面板安装应该安装水平,固定牢固,相邻开关插座在面板安装上后间距紧密一致,间距一般为1毫米左右。 15.线路布完应通电检查合格后方能暗埋。用水泥砂浆抹平,抹平层不得高于墙面。所有开关、插座在完工前均应检查合格,电话、电视线路应重点检查。 16.开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙。 17.电路改造完成后,在进行下道工序施工及安装装饰件时,应注意不得损坏墙体内的线路。 18.工程竣工时应向住户提供配线竣工简图,标明导线规格及开关、插座位置。 19.电视光纤、音响线、电话线、网络线、灯具及电源线路检查合格。 20.灯具按规范要求安装,严禁使用木楔子,必须使用合格的膨胀螺栓,筒灯射灯开孔必须使用专用开孔器。 项目:家具工程 01.熟悉设计图,按图施工。对工人进行施工技术交底,计算材料用量,确定施工方案,柜内分格应征求客户意见,采用固定隔板与活动隔板组合的方式进行柜内分格。 02.检查购回材料,合格方能使用。由木工进行配料使用:A.饰面板色差小,板面无瑕疵、损坏。B.收口条挑选使用,色泽均匀,无明显缺陷。 03.套裁下料,组合基层柜家后检查组合精度;垂直度≤2mm,水平误差≤1mm,翘曲度≤2mm。 04.柜子的上下柜门分隔处的柜内横向木工板应采用双曾层加固,加强强度,避免柜体变形。柜门最大长度一般应≤1650mm。 05.柜子背板应固定牢固。 06.柜内铺贴饰面板时,先进行清洁、打磨后以白乳胶粘贴,再用少许蚊钉固定。接缝应均匀、整齐,柜类所有木作的固定,连接必须使用白乳胶再钉钉子固定。 07.门扇制作:选择木工板开条使用,并进行交叉开口;正面饰面板挑选整张面板贴面,木纹顺直、美观,背面铺贴相应饰面板; 清光门扇四面,检查几何尺寸,对角线及周边误差≤1mm;统一编号放置。 08.门扇制作完成后,应统一放于平整的场地并用重物压制,或用木方顶压。时间不少于3天。收口线挑选后推光使用,接缝顺直、清洁,收边线条在转角及横竖格板交接处方能有接缝,其它地方不得接头,1米距离不见明显接缝。修边小心,严防损伤面板。 09.门扇拼花装饰,按图施工,应尺寸准确,接缝均匀美观,保证平整无凹凸。 10.门扇按制作顺序正确安装,木纹顺直、美观,几何尺寸正确,门间缝隙尺寸2-3mm。柜子一般情况下应设计柜帽,柜帽应超出关闭后的柜门3-5mm。 11.柜门长度超出1600mm必须安装3个合页。合页需安装紧固,开启灵活,螺钉齐全,滑轨轻松自如,柜内清洁干净,门扇开启自如。 12.挂衣杆高度1.8米;长大衣1250、短大衣1020、西服780、连衣裙1100;书柜,小书一般为210高×150宽(16开),中等书300高×220宽;衣柜深度550-600,衣柜内部抽屉高度为200,书柜深度280-350;电脑桌高700-750拉抽100-120高;计算机箱450高×200宽×450深,键盘滑抽不小于尽空500;酒柜分割高300-450;阳台矮柜高800-900厚400-600;29-34寸电视机所用电视柜高450左右,背投电视机用地柜高度150-200;VCD宽428×360×90功放428×360×120中等音响300×350×900,所有柜子踢角为80。 项目:水改造工程 01.根据业主要求,水管应尽量暗埋。符合国家标准规定和设计要求。龙头、坐便器、浴缸等必须包扎保护,根据情况尽量避免使用、新旧地漏,下水孔必须妥善处理,严防下水被堵。 02.管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求,开关、龙头安装平正,使用灵活方便,明管在完工前必须刷银粉或油漆。 03.管外径在25mm以下给水管安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡、管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其它连接处应有外露螺纹,进管必须五牙以上,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 04.水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。 05.浴盆上的混合龙头的左右位置装在浴盆中间(先确定浴缸尺寸),龙头中心距为浴缸上口50-200mm,面向龙头,左热右冷。坐便器的进水龙头尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。卫生器具安装牢固平稳,无损伤。地漏安装平整、低于地面。 06.洗面盆的冷热水进水龙头离地高度为500-550mm,立柱盆的下水管安装在立柱内。卫生洁具安装高度(地面至器具边缘);坐便器470-510mm;洗脸盆800mm;水槽800mm;妇女卫生盆360mm;浴盆500-550mm,安装坐便器下水时,应事先了解坐便器的是前下水还是后下水,以确定下水管的离地距离。 07.安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水被破坏,防水应该重做。防水应高出地面250mm以上,浴缸处应高出浴缸250mm。防水完成后,应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序。防水完成,应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序。防水完成,在铺贴地砖前应做一便20厚水泥砂浆找平层,并作3‰坡度。卫生洁具排水管径:浴盆为59管;坐便器100管;妇洗器40-50管。卫生洁具下水管安装最小坡度3‰。 08.厨房洗涤盆处进水口离地高度为450mm,严禁移动气表。安装热水器进出口时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分、严禁错装,热水器应作到排气管道通畅,并必须排到室外。 09.进水管、煤气管、下水管安装接头严密,采用麻丝防锈漆,连接后清理干净。冷热水管暗埋接头不得使用生料带。毛巾架、浴巾架等物件的安装位置应与客户一起确定。 10.水管安装完后应试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3-0.5MP,保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。 11.安装厨、卫管道时、管道在出墙处的尺寸,即预先考虑砖墙的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时应注意洗衣机电源插座位置是否适合,铝塑管的切割必须使用专用器具,在安装工程中不得损伤,如有损伤,无论漏不漏水必须更换。 12.卫生间如蹲便器不带存水湾,可考虑改装为带存水湾蹲便器。改造厨房合理考虑地漏位置。 13.冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管上方;安装混合龙头时,热水应在面向的左边。天然气管道不得私自改动。 14.卫生洁具安装完成后,应通水实验,以使用正常为合格(注意检查管道接头、坐便器有无渗漏)。在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。安装装饰件、五金件注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。 项目:墙砖工程 01.墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。 02.墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度),色差,品种,以及每一件的色号,防止混等混级。 03.基层清理,如墙面是涂料基层,必须发水后把涂料铲除干净,并且打毛凿深不小于50mm,间距不大于5mm,并刷净水泥浆1便。 04.检查基层平整度、垂直度,如误差超过20mm(用2米靠尺检查),先用13水泥浆打底校平后方能进行下一工序。 05.施工前,要在墙面刷一便净水泥浆,墙砖使用前,要将砖充分浸水润湿,晾干待用。 06.确定墙砖的排版,在同一墙面上的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖,非整砖应排在次要部位或阴角处。 07.水泥使用大厂425号水泥,水泥砂浆体积比一般为12.5-13,粘结厚度8-15mm。 08.木作隔墙贴墙砖,应先在木作基层上挂钢网,刷一便净水泥浆,作抹灰基层后在贴墙砖。 09.墙砖粘贴前必须找准水平及垂直控制线,垫好底尺,挂线粘贴,做到表面平整,粘贴应自下而上进行,整间或独立部位必须当天完成,或将接头留在转角处。 10.墙砖粘贴时,平整度用1M靠尺检查,误差≤1mm,2M靠尺检查,平整度≤2mm,相邻间缝隙宽度≤2mm,平直度≤3mm,接缝高低差≤1mm。 11.墙砖粘贴时必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。空鼓控制在3%,单片空鼓面积不超过10%。 12.腰带砖在镶贴前,要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调,腰带砖下口离地一般不低于800mm,一般为三匹砖以上的位置用腰带砖。 13.墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90°,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通,墙砖切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严密。 14.墙砖粘贴过程中,砖缝之间的砂浆必须饱满,严禁空鼓。伤角缺损面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后,应用水泥砂浆把上部空隙填满,以防在做扣板吊顶打眼时,将墙砖打裂。 15.墙砖的最下面一层,应留到地砖完成后再补贴。第二次采购墙砖时,必须带上样砖,挑选同色号砖。 16.墙砖与洗面台、浴缸等的交结,应在洗面台、浴缸安装完成后方可贴补。 17.墙砖镶贴时,遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间,墙砖不允许断开,应用切割机掏孔,掏孔应严密。墙砖镶贴时,应考虑与门洞的交口应平整,门边线应能完全把缝隙遮盖。 18.墙砖铺贴完成后1小时内必须用于白水泥加滑石缝勾缝,清洁干净。交工验收前清缝一次,用湿白水泥加滑石粉购缝,清洁干净。

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2007-12-30 10:50:34    
#
 

一、 地砖地面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 地毯铺设工艺流程 铺设方式。  地毯有块毯和卷材地毯两种形式,采用不同的铺设方式和铺设位置。 活动式铺设:  是指将地毯明摆浮搁在基层上,不需将地毯与基层固定。  固定式铺设:  固定式铺设有两种固定方法,一种是卡条式固定,使用倒刺板拉住地毯; 一种是粘接法固定,使用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。 地毯地面装饰基本工艺。  (1) 卡条式固定方式: 基层清扫处理地毯裁割钉倒刺板铺垫层接缝张平固定地毯收边修理地毯面清扫。 (2) 粘贴法固定方式: 基层地面处理实量放线裁割地毯刮胶晾置铺设银压清理、保护。 施工要点  在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割。  倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米。  接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。  粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设。  地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上。用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。  多余的地毯边裁去,清理拉掉的纤维。  裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。  注意事项 注意成品保护,用胶粘贴的地毯,24小时内不许随意踩踏。  地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。  准确测量房间尺寸和计算下料尺寸,以免造成浪费。  地毯铺设后务必拉紧、张平、固定,防止以后发生变形。

二、 瓷砖的分类  瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。  地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。  墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。  腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。  瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。  釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。 通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,颇受消费者喜爱。 抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。 玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。。 陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样,用途广泛。  挑选瓷砖的要点 在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。 质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表 面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度 直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。  购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。 先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。  其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼 凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在 一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别 砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。。  再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫 米,大砖允许在正负2毫米。  最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮, 说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时, 料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:45:26    
#

装饰禁忌

家居装饰风格七点禁忌
屋内挂图装饰的禁忌
儿童房装饰禁忌多 望子成龙需细心
家具摆放五大禁忌
家电装饰品摆设旺位及禁忌
空调不清洁可成新污染源影响健康
厨房装修当中应注意的四个细节问题
家庭装修应注意的问题
实木地板铺设五忌
拉毛灰施工
斩假石施工
喷、滚、弹涂施工
清水砖墙勾缝
木骨架罩面板顶棚施工
轻钢骨架罩面板顶棚施工
轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工
增强石膏、水泥(GRC)空心条板隔墙施工
钢丝网架水泥夹心隔墙施工
增强水泥(GRC)聚苯复合板外墙内保温施工
增强石膏聚苯复合板外墙内保温施工
纸面石膏聚苯复合板外墙内保温墙面施工
室外贴面砖施工
大理石、磨光花岗石、预制水磨石饰面施工
大理石、花岗石干挂施工
墙面贴陶瓷锦砖
金属饰面板安装
玻璃幕墙工程
慎用有色玻璃
避免陷入装修陷阱的6个要点
居室装修设计禁忌
家具保养七忌
家装设计七大禁忌
厨房用具五大禁忌
家装中常被忽视的错误
家居风水常见的大忌
散热器使用不当 热量打折扣
居室添绿 宜少不宜多
家具摆放有禁忌
居家植物摆放四不要
木材表面施涂混色磁漆磨退
木材表面施涂丙烯酸清漆磨退
金属表面施涂混色油漆涂料
混凝土及抹灰表面施涂油性涂料
混凝土及抹灰表面施涂乳液薄涂料
混凝土及抹灰表面彩色喷涂
一般刷(喷)浆工程
木地(楼)板施涂清漆打蜡
裱 糊
软包墙面
木窗帘盒、金属窗帘杆安装
壁柜、吊柜安装
楼梯扶手安装
木护墙、木筒子板安装
挂镜线、贴脸板、压缝条安装
窗台板、暖气罩安装
塑料踢脚板安装
预制花饰安装
木门窗安装
钢门窗安装
铝合金门窗安装
涂色镀锌钢板门窗安装
硬PVC塑料(塑钢)门窗安装
玻璃安装
内墙石灰砂浆抹面
水泥砂浆抹面
加气混凝土条板抹灰
混凝土内墙及顶面抹灰
墙面水刷石施工
墙面干粘石施工
炉渣垫层
混凝土垫层
现制水磨石地面
细石混凝土及水泥砂浆地面
陶瓷锦砖地面
预制水磨石地面
大理石及花岗石地面
塑料板地面
预制混凝土板块及条石面层(室外)
缸砖、水泥花砖、通体砖地面
长条、拼花硬木地板
厕、浴间地面
木材表面施涂溶剂型混色涂料
木材表面施涂清漆涂料

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:46:46    
#
木材表面施涂清漆涂料

清漆涂料涂膜透明、光亮,能清晰显示木纹和底面颜色,具有耐久、耐水、耐摩擦等优点。施涂质量好,能够显示出木材纹理清晰、光滑、洁净、美观的效果。



禁忌11 基层表面处理不好,就涂刷面层

后果 清漆涂料施涂时,基层处理非常重要,基层如果处理不好,就会出现脱皮、露气眼、露结疤、边棱残缺、木质表面纹理不清晰等缺点。基层处理含裂痕的修补、污物和结疤的封闭、木质基层管孔的封闭、接缝的填塞、基层漂白等。

措施 (1)将基层清扫干净起去木材表面的钉子,用碎玻璃片将表面的尘土、胶迹、锈斑刮除干净,注意不要刮出毛刷。

(2)铲去脂囊,将油迹刮净,流松香的结疤挖掉,较大的脂囊应用木纹相同的材料用胶镶嵌。

(3)磨砂纸,先磨线角,后磨四口平面,顺木纹打磨,有活翘皮用小刀撕掉,有重皮的地方用小钉子钉牢固。

(4)点漆,在木结疤和油迹处,用酒精漆片点刷。

(5)处理木质面的裂缝,将裂缝用填料填满,较小的裂缝填充前可用小铲刀将裂缝加宽,填料应填到裂缝的底部。

Devil将所有的孔、隙用腻子填满。

(7)木基层表面含水率一般不大于12%。

Musical Note有些木材表面有色斑、颜色不均,有的木材边材色浅、心材色深,如在这种基层上涂刷透明涂料时,影响透木纹的清漆装饰效果,因此,宜进行木材的漂白处理。

(9)用棉丝蘸油粉在木质表面反复擦涂,将油粉擦进棕眼,然后用麻布或木丝擦净,线角上多余粉用竹片剔除。

(10)砂纸要打磨到位,尤其是小面和门窗合页等处应仔细打磨。

(11)有的木质表面需刷底色,底色宜浅且均匀。

(12)修色,遇到结疤等处颜色特深的,应修色处理。



禁忌12 漏刷。

后果 漏刷一般都发生在门窗的上、下冒头和靠合页小面以及门窗框、压缝条上、下端和衣柜门框的内侧等,其主要原因是工序颠倒、管理不严、工作不细、把关不严所致。漏刷后就起不到涂刷清漆的作用,因而也就失去耐水、耐腐蚀、耐久的作用。

措施 (1)门扇下坎由于与地面缝隙小,安装后不易涂刷,因此要在门安装前涂刷完成。

(2)门窗扇上冒头顶面,眼睛不易看到,容易漏刷,因此要仔细涂刷,切勿遗漏,用镜子照着涂刷更好。

(3)涂刷后认真检查质量,发现有漏刷时应及时修补。



禁忌13 作业环境差,木纹不清晰、颜色不一。

后果 涂刷清漆的主要目的是使木材涂刷后露出清晰木纹。如果出现木纹不清晰、颜色不一、有刷纹,就达不到涂刷清漆的效果,影响观感质量。

措施 (1)施工温度应保持均衡,一般不宜低于10℃。相对湿度不宜大于60%。通风良好,湿作业已完成。

(2)木材表面含水率一般不宜大于12%。

(3)腻子的油性不可过大或过小,满刮腻子不宜过厚。腻子要刮平、刮光,待干透后用1号砂纸轻轻顺木纹打磨,到光滑为止。

(4)刷油色时,每个刷面应一次刷好,不留接头。油色涂刷后要求木材色泽一致,又不盖住木纹。

(5)清漆应三遍成活。头遍漆应略加稀料,待干透后,用1号砂纸打磨一遍,视情况再进行修补腻子和修色。注意应待上遍清漆干透后再刷下道清漆。

Devil刷漆前,清漆应用180目筛网过滤洁净,施工环境要整洁。



禁忌14 任意稀释清漆的工作粘度或稠度。

后果 清漆的工作粘度或稠度,对涂膜质量关系很大,若在清漆中加稀释剂过多,会降低清漆正常的工作粘度,在操作中易流淌下坠。如清漆稠度小,则涂刷的清漆膜太薄,易产生漆膜收缩成圆珠、针孔等形状,斑斑点点露出底层,影响漆膜外观质量。

措施 (1)清漆进场时应认真检查,不合格的退回去。

(2)确实需要稀释时,稀释应集中,由专人调制。

(3)清漆的工作粘度或稠度应调配适当。

(4)加强教育,严格工艺纪律,严禁在施涂过程中任意稀释清漆。



禁忌15 前后遍清漆涂刷跟得太紧。

后果 前一遍清漆未干燥就刷后一遍清漆,易发生涂层成膜不好,造成面漆干燥结膜,而底漆不能固结,使漆膜产生长时间柔软不干固、发花等质量问题。如果跟得太紧,往往由于不干燥,打砂纸时容易起皮、皱皮。

措施 (1)严格工艺纪律,前遍清漆干燥后才刷后一遍清漆。

(2)每遍清漆涂刷前,均应将前一遍进行磨砂纸、补腻子。一般涂刷后4~6h进行。

(3)刷清漆时,不得出现漏刷、流坠现象。

(4)在干净、干燥环境下涂刷,使各层结合牢固。



禁忌16 冬期室内刷清漆时采暖控制不好,室温变化大。

后果 在高温下涂刷,使漆膜内外干燥不均,清漆表面提早干燥结膜,内部尚未干燥,会形成表面皱皮。若在低温下涂刷,会使清漆干燥慢而流坠,干燥后漆膜表面粗糙。

措施 (1)冬期室内刷清漆时,应在采暖条件下进行,室温保持均衡,且不得忽高忽低。

(2)清漆的涂刷,室温一般不低于10℃。

(3)设专人负责测温和开关门窗,以利通风排除湿气。



禁忌17 出现流坠,裹楞。

后果 出现流坠、裹楞后,其出现的地方不易干燥,打磨砂纸时会出现皱皮、起皮的现象,且不易清扫干净,影响观感质量。

措施 (1)使用的清漆稠度应适宜,不能太稀。

(2)每遍漆膜不能太厚,遍数应满足设计或有关规定。

(3)涂刷方法要正确,每次蘸油量不要过多。

(4)摊油时用力适中。物面的边缘,可用摊油时多余的油在清油时完成。

(5)对吃油或难刷的部位应多摊些油。

Devil摊油后应后刷挨前刷地用油刷轻轻地将清油上下理顺。理油应顺木纹,垂直面应由上向下理油,水平面应顺光线照射的方向理油。

(7)使用的毛刷不能过长或过短,过长时油漆不易刷均。



禁忌18 清漆太稠、刷子未泡开,刷后有明显皱纹和刷纹。

后果 皱纹主要由于漆质不好,溶剂挥发快或气温高,加催化剂过多等原因所致;刷纹明显主要是由于油刷子过小或油刷未泡开、毛刷发硬、操作不当等原因所致。出现后影响观感质量,且给后续工作带来很多困难。

措施 (1)清漆不宜过稠,过稠涂刷时刷子拉不开,易产生刷纹明显。

(2)应用合适的刷子,毛刷不能过长,并应把毛刷泡软后使用。

(3)操作方法应正确,每次摊油的片段不宜过大,动作要迅速。

(4)涂刷时,要顺木纹涂刷,要刷到、刷均、厚薄一致、无接槎、无遗漏、涂层要薄。

(5)不能在风大的地方施工,以免涂膜表面出现气泡、针孔、皱皮等缺陷。

Devil理油要平稳,用力均匀,收刷时要均匀有力。

(7)涂刷清漆时,前一遍清漆干燥,要经过补腻子、磨砂纸达到要求后再刷后一遍,各层要结合牢固。
我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:47:20    
#
木材表面施涂溶剂型混色涂料

溶剂型混色涂料用途比较广泛,在公共建筑、住宅工程的木材表面常用。混色涂料的优点是可以根据业主的喜爱配制各种颜色,起到美观、大方、衬托环境的效果,同时延长使用寿命。在混油施工中,每道工序均要严格把关,做到不脱皮、漏刷、透底、流坠,达到光亮、洁净的效果。



禁忌1 在基层未经清理、木质表面含湿率高、通风不好的情况下施涂。

后果 由于基层处理不好、含湿率高,操作不细,会出现脱皮。混色涂料如果出现脱皮现象,会影响观感;脱皮后木质易吸潮、受潮,影响使用寿命。

措施 (1)基层处理不好是脱皮的主要原因。因此,首先要认真处理好基层。

(2)木质表面应干燥,含水率一般不得大于12%,室内基层不得大于10%,地板不得大于9%。

(3)木质基层隔夜暴露在室外后,由于雾和潮气的侵入,基层的含水率会上升,不得立即涂刷底漆,一般应在阳光下吹晒2h以上,如果受雨水的侵淋,吹晒的时间还要延长。

(4)木质要选用合适。要选用防潮好的酚醛树脂粘合的胶合

板,硬质纤维板怕潮,不宜用在室外和冷凝严重的地方。(5)施工环境应通风良好,湿作业已完并具备一定的强度,环境比较干燥。

Devil清理好基层的油污、灰尘。

(7)尽量避免各涂层使用不同材料的油漆和涂料。

Musical Note施工完后发现有脱皮现象,立即修补。修补的方法只能

产除重新涂刷。



禁忌2 门扇上下冒头、装合页等处漏刷。

后果 往往由于门扇先安,上下冒头刷不了,合页往往不仔细刷,以及少刷一遍油漆等造成漏刷。漏涂涂料,不仅影响装饰质量,也不利正常使用和延长使用年限。

措施 混色涂料不仅为了美观,达到装饰效果,同时涂膜起到将基层和空气中的潮气隔离,防止基体受潮锈蚀、干燥变形,从而延长使用寿命。为了防止漏刷,

(1)门扇下坎由于与地面缝隙较小,安装后不宜涂刷油漆,因此要在安装门扇前涂刷完成。

(2)门窗扇上冒头顶面,眼睛不易看见,容易漏刷,因此上冒头要仔细涂刷,要用镜子照着涂刷更好。

(3)涂刷后认真检查质量,发现有漏刷时,应及时补涂。



禁忌3 基层表面处理不好,缺腻子、缺砂纸磨等。

后果 缺腻子、缺砂纸磨一般多发生在合页槽、上下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处。基层处理不好和缺腻子、缺砂纸磨主要原因是操作者不认真按照规程和工艺标准去操作所致。基层表面如果处理不好会出现脱皮;钉眼、节疤、边棱残缺

处漏刷等缺陷。

措施 (1)将基层清扫干净,起去木质表面上的钉子,除去油污和尘土。

(2)铲除脂囊,将脂迹刮净,流松香的节疤挖掉,较大的脂囊应用木材用胶镶嵌。

(3)磨砂纸,先磨线角后磨四口平面,顺木纹打磨,有活翘皮用小刀撕掉,有重皮的地方用小钉子钉牢固。

(4)处理木质面的裂缝,将裂缝用填料填满,较小的裂缝填充前可用铲刀将裂缝加宽,填料应填到接缝的底部。

(5)将所有的孔、缝用腻子填满,木材表面满刮腻子。

Devil砂纸要打磨到家,尤其是小面及门窗合页等处应仔细打磨。

(7)每道工序应进行检查,检查合格后才进行第二道工序。



禁忌4 不控制涂料的工作黏度或稠度。

后果 涂料的工作黏度或稠度,对涂膜质量关系很大,若在涂料中加稀释剂过多,会降低涂料正常的工作黏度,在操作中易流淌下坠。如涂料稠度小,则涂刷的漆膜太薄,易产生漆膜收缩成圆珠、针孔等形状,斑斑点点露出底层。涂料过稠,涂刷时刷子拉不开,易见刷纹明显。

措施 (1)涂料加工宜集中,由专人调制,这样有利于控制涂料的工作黏度和稠度。

(2)涂料的工作黏度或稠度应调配适当。

(3)加强教育,严格工艺纪律,严禁在施涂过程中任意稀释涂料。



禁忌5 前后遍涂犀U时间间隔太短。

后果 前一遍涂料未干燥就施涂后一遍溶剂型涂料,易发生涂层成膜不好,造成面漆干燥结膜,而底漆不能固结,使漆膜产生长时间柔软不干固、发花等质量问题。

措施 (1)严格工艺纪律,在施涂溶剂型涂料时,必须待前一遍涂料干燥后进行。

(2)涂刷每一遍涂料必须按常规要求涂刷均匀,基层与各涂层间应清理干净。

(3)在干燥的环境下施涂,使各层油漆结合牢固。



禁忌6 冬施室内施涂涂料时,室温变化大。

后果 在高温施涂,使涂膜内外干燥不均,涂料表面提早干燥结膜,内部尚未干燥,会形成表面皱皮。若在低温下施涂,会使涂膜干燥慢而流坠,干燥后,涂膜表面粗糙。

措施 (1)冬期室内施涂涂料时,要在采暖条件下进行,室温保持均衡,不得忽高忽低。

(2)涂料品种不同,其成膜温度也不同。因此宜根据不同涂 料品种,选择其相应的施涂温度。

(3)施工环境的温度湿度对成膜质量影响较大,务必适当选择,以温度15~25℃、相对湿度50%~70%为最适宜的施工环境。



禁忌7 施涂遍数少于设计或规范规定的施涂遍数。

后果 不同的基层材料,不同的使用条件,严格规定了施涂遍数,这是为了保证涂膜厚度,保证基层与面层涂料结合牢固。不按规定的施涂遍数操作,造成涂膜层薄、露底、色泽不均等,影响装饰效果和使用寿命。

措施 (1)涂料施涂前,应熟悉图纸及施工规范,按规定的涂料遍数施涂,每遍涂刷要均匀,下遍涂料应待上遍涂料干燥后进行,严禁减少涂刷遍数。

(2)所用的涂料品种、性能,必须符合设计要求。

(3)木(楼)地板施涂涂料不得少于三遍。



禁忌8 涂料太稀、漆膜太厚,施涂时吃油、刷油操作不当。

后果 由于油料太稀、漆膜太厚或环境温度高,油漆干性慢,操作顺序和手法不当等。易造成流坠、裹楞。无流坠、裹楞是木料表面施涂溶剂型混色涂料的基本项目,无论是大面或小面的明显处都不允许。发生流坠、裹楞后影响涂膜质量,影响观感和使用寿命。

措施 (1)使用的涂料稠度应适宜,不能太稀。

(2)漆膜大能太厚,太厚油漆干性慢,遍数应满足设计或有关规定,涂刷应均匀。

(3)涂刷方法应正确,涂刷时每次蘸油量不要过多。

(4)摊油时用力适中。物面的边缘,可用摊油时多余的油在理油时完成。

(5)对吃油、不平整或难刷的部位应多摊些油。

Devil摊油后一刷挨一刷地用油刷顶部轻轻地将涂料上下理顺。应顺木纹理油,垂直面应由上向下理油,水平面应顺光线照射的方向理油。

(7)使用的毛刷不能过长或过短,过长时油漆不易刷匀。

Musical Note室内温度应适宜,一般不低于10℃。



禁忌9 涂刷所用漆质不好、气温高,用的刷子太小、毛刷未

后果 皱纹主要由漆质不好,溶剂挥发快或气温高,加催干剂等原因造成,所用的油刷子小或油刷未泡开,毛刷发硬会形成刷纹。涂层出现皱纹、刷纹后影响观感质量,皱纹严重会引起脱皮现象。措施 (1)涂料不宜过稠,过稠涂刷时,刷子拉不开,易产

生刷纹明显。

(2)应用相应合适的刷子,毛刷不能过长,并把毛刷泡软后使用,这样不易产生明显刷纹。

(3)操作方法应正确,摊油要均匀。

(4)施涂涂料时,前一遍涂料干燥后再施涂后一遍涂料;每一遍涂料施涂均匀,各层结合牢固。

(5)不宜在高温下施涂,高温下施涂会使内外干燥不均,形成表面皱纹。



禁忌10 两种涂料两种基层交接处不划好位置,不采取遮挡,不分清涂刷的先后顺序,粗心操作。

后果 两种不同涂料交接处,涂料与其他材料分界处,如不注意操作易污染五金件以及刷好的油漆受污染等。发生污染后影响油漆面或五金、墙面等洁净美观。

措施 (1)操作要细,做到不污染,如果污染五金等应及时擦干净。

(2)门锁、拉手和插销等五金可以事先划好位置,门锁将孔眼钻好,刷油漆后再安装门锁、拉手、插销等。

(3)可以采取遮挡的方法来防止污染。

(4)刷完后要注意保持环境卫生,防止污物、灰砂粘污油漆面。

我的QQ:30364339
ifz
Loading...
头衔:守卫队长
级别:
来自:其他其他
注册时间:2005-5-31
个人空间 个人相册
发送短信 加为好友
灌水天才奖
发表于 2008-3-10 17:47:36    
#
厕、浴间地面

禁忌1 厕、浴间地面涂膜防水层做完之后及面层完成后,不进行二次蓄水试验。

后果 地面涂膜防水操作过程中有时由于不严格执行工艺标准规程,涂刷薄、厚不均及漏刷,很易造成渗水现象,为了避免使用过程中不渗漏,涂膜防水做完后应做蓄水试验。

措施 厕、浴间地面进行二次蓄水试验是北京市多年来坚持防渗漏的很好措施,即涂膜防水做完,经有关单位验收合格后,将地面的地漏临时堵塞(不漏水为原则),门口用水泥砂浆打埝,然后蓄水2cm高,时间不少于24h,经观察若无渗漏为合格。当室内地面面层做完,经验收合格后,再进行一次蓄水试验无渗漏时方可交工使用。



禁忌2 地面防水层做完之后,未做保护层就进入室内进行其他工序施工。

后果 经常发生盲目抢工现象,厕浴间防水层做完后尚未做保护层就进行吊顶、墙面施工,虽然防水层已经验收合格,但由于其他工序上人操作,将防水层破坏,就是采取修补办法也达不到原来效果,面层做完再进行二次试水仍然渗漏,不得不返工。

措施 防水层经蓄水验收合格后,紧接着进行保护层、面层的施工,面层验收后再进行其他工序操作。
我的QQ:30364339
 
回 复:建筑装饰施工工艺大全
回复内容:
上传附件: